Подскажите, какие свойства должен иметь RFID ридер для подключения к ПЛК100? И как, в общих чертах, получить данные с него в OPM или в Master Scada?
Подскажите, какие свойства должен иметь RFID ридер для подключения к ПЛК100? И как, в общих чертах, получить данные с него в OPM или в Master Scada?
мда, дело это новое...
в принципе, ридер должен иметь или некий физический выходной сигнал (дискретный или аналоговый) или интерфейс связи (rs232, rs485 или Ethernet).
считанная ридером информация (некоторое число) может передаваться на ПЛК в виде унифицированного сигнала тока 4-20 мА или напряжения = 0-10 В. В этом случае используются аналоговые входы ПЛК. Возможна обработка импульсов, т.е. подсчет их количества на дискретном входе ПЛК.
При использовании интерфейсов необходима поддержка ридером стандартных протоколов (в частности Modbus). Работа с ними кратко описана в документации на ПЛК и широко обсуждается на этом форуме. Или же необходимо четкое описание собственного протокола с тем, чтобы его возможно было поддержать в ПЛК с помощью библиотеки Syslibcom.