сброс аварии ПЧВ
При настройке ПЧВ произвели имитацию аварии ПЧВ
( отключили фазу на двигателе)
ПЧВ выдал сообщение AL 32(т.е. обрыв фазы W )
а как сбросить эту аварию???
пробовал и дискретным сигналом и по интерфейсу - не получается ...
-
При настройке ПЧВ произвели имитацию аварии ПЧВ
( отключили фазу на двигателе)
ПЧВ выдал сообщение AL 32(т.е. обрыв фазы W )
а как сбросить эту аварию???
Для сброса "АВАРИЯ" по AL32 необходимо:
1. Отключить питание ПЧВ.
2. Обеспечить безопасность работы персонала. Не прикасаться к токоведущим частям ПЧВ и двигателя в течение, не менее 5 мин.
3. Восстановить цепи фаз двигателя и ПЧВ.
4. При повторном включении питания ПЧВ и настройке по
умолчанию 5-12(1) (в РЭ опечатка "0"), замкнуть на 2 с. кл.12 и 27- защита сбросится. Сброс кода защиты на дисплее ЛПО- нажать "ВВОД".
5. Другой способ сброса. Выбрать нужное в пар. 14-20(1, 11, 12, 13).