Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Программировние аналоговых входов

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Программировние аналоговых входов

    Подскажите пожалуйста где взять програамные модули обработки сигналов термосопротивлений и как их настроить в CoDeSys.

  2. #2

    По умолчанию

    Если у Вас 150 - в конфигурации у аналоговых входов есть вариант "Термосопротивление"
    Если считываете с МВА - там тоже есть настройка термосопротивлений.
    Если считываете чистое сопротивление и хотите переводить его в температуру, то по ГОСТ на датчик берёте коэф. dR/dT и высчитываете.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста где взять програамные модули обработки сигналов термосопротивлений и как их настроить в CoDeSys.
    Аналоговые входы ПЛК настраиваются в ресурсе PLC configuration.

    По умолчанию там присутствуют модули Unifed signal sensor.
    Поменяйте нужный вход на тип RTD sensor. Для этого откройте контекстное меню правой кнопкой мыши.

    Затем в свойствах измененного модуля (вкладка module parameters) выберите нужную характеристику термосопротивления.

    ris1.JPG

    ris2.JPG

  4. #4

    По умолчанию

    подскажите, зашел в PLC configuration а там ничего нет? как входы настроить? надо два датчика давления и два термосопротивления пдключить.

  5. #5

    По умолчанию

    Скорее всего Вы не поставили Target файлы. Ну или при создании нового проекта не выбрали тип контроллера.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •