Здравствуйте!
Хочу поднять вопрос о RC-цепочках, которые рекомендуют ставить параллельно контактам реле ПЛК и не только, который управляет индуктивными нагрузками, пускателем, например Стандартное значение RC цепочки, как я думаю, это номиналы резистора 100Ом, а конденсатора 0,01мкф. Было замечено одно неприятное явление, что если увеличить емкость конденсатора, например, до 0,033мкФ, то при отключении реле пускатель не отпускается, т.к. через RC-цепочку течет некоторый ток. И вообще, при таком включении получается, что пускатель всегда запитан.
Недавно мне попалась одна схема на ПЛК, в которой RC-цепочка ставится параллельно пускателю. Там номиналы такие, сопротивление 5Ом, конденсатор 0,47мкФ. Хотелось бы узнать, как другие решают эту проблему, насколько хорошо данное включение ослабляет выброс напряжения, или, наоборот, за счет большой емкости конденсатора идет искрение при включении.
С уважением, и успехов!