Тема: Проблемы с загрузкой проекта ПЛК160-М1

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с загрузкой проекта ПЛК160-М1

    Добрый день!

    Имеется ПЛК160-М1 на работающем оборудовании. В пятницу 24.11 загружен проект с изменениями, всё работало стандартно.
    В понедельник доработали проект, но загрузить его не удаётся.
    При подключении по Ethernet выходит сообщение "В ПЛК проект от 24.11, на ПК проест 27.11. Внести изменения?".
    Подтверждаем загрузку, и выходит сообщение об отсутствии подключения.

    Взяли версию проекта от 24.11, подключаемся онлайн. Похоже, что Codesys видит соответствие проектов, пытается подключиться онлайн, но также появляется ошибка об отсутствии подключения.

    Из подозрительного - был добавлен интерфейс RS-485, в котором по ошибке был выбран режим "ASCII", вместо "RTU".
    Никаких ошибок и предупреждений при компиляции не было.

  2. #2

    По умолчанию

    изменение в конфиге не может быть простым изменением, поэтому только полная загрузка
    выберите Очистить всё, скомпилируйте и загрузите заново по полной

  3. #3

    По умолчанию

    Очистить всё и заново скомпилировать - тоже пробовали. Codesys сообщает, что изменения серьёзные, нужно полностью проект загружать, но не делает этого.
    Только проблем не в изменении, даже с проектом, соответствующим тому, что в сейчас в ПЛК, онлайн не удаётся подключиться.

  4. #4

    По умолчанию

    А там вроде есть: холодный сброс и ещё что-то...

    Параметры связи... Режим эмуляции...

    Ну или плк умер, но это скорее всего не так...

    И если вы заново скомпилировали старый проект, то возможно тоже в онлайн не попадете. Нужны всё файлы старые, которые лежат с проектом, а не только .pro
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.11.2023 в 14:56.

  5. #5

    По умолчанию

    онлайн не удаётся подключиться.
    пробуйте через юсб
    а сам контроллер работает? программа выполняется?
    остаётся только тумблером его обнулить и пробовать заново грузить проект

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению, холодный сброс (возврат на заводские настройки?) - не знаю как сделать, не подключившись к ПЛК.
    Может есть какая комбинация стоп+сброс?

    Старый проект заново не комплировал - то есть все файлы старые, и Codesys это понимает, не выдаёт сообщения о том, что проект на ПК и ПЛК разные.

  7. #7

    По умолчанию

    ПЛК работает, работает связь с панелью оператора по тому же Ethernet - вообще без нареканий.
    По USB - с драйверами проблема, на 10 и 11 винду никак не ставятся.

    А как с помощью тумблеров сделать сброс до заводских настроек? ПЛК160-М1 - там кнопки "Старт", "Стоп" и скрытая кнопка "Сброс" - в мануале только обычный сброс.

  8. #8

    По умолчанию

    А есть другой ПЛК? Может с настройками подключения проблемы. По usb или lan пробуете?
    Если честно, удалённо трудно советовать. Уже что в голову приходит, то и говорю.

  9. #9

    По умолчанию

    Есть другой ПЛК160-М2, он и по USB, и по Ethernet отлично подключается, в онлайн всё наблюдается.
    По настройкам подключения - всё по умолчанию, пинг идёт. И главное, Codesys же видит, что в ПЛК имеет проект, и что он отличается.

    Тех. поддержка ОВЕН прислала инструкции, сейчас попробую, позже отпишусь в теме.

  10. #10

    По умолчанию

    НЕ факт, что я помогу. Возможно, больше запутаю. Отпишусь о своём случае.
    У меня на ПЛК110 М02 было так:
    * Всё работало. Подключался, заливал программу много раз
    * Скачал ОВЕНский пример работы с Сокетами для получения времени по NTP и добавил его в проект
    * Всё работало вовсю. Сутки
    * На следующее утро не могу подключиться так же, как и у вас. Пытаюсь, и потом возникает таймаут соединения.
    * Передёргивание питания ПЛК не помогало.

    Помогло только запустить ПЛК без программы, то есть:
    * Вырубаем питание ПЛК
    * Переводим переключатель в "Стоп"
    * Подаём питание

    Тогда программа не будет загружена в ПЛК даже если она там есть.
    После этого CodeSys увидит его как пустой ПЛК без программы.
    В этом режиме у меня получилось загрузить новый проект без этого NTP.

    Такие дела.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  3. Проблемы с загрузкой приложения в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 00:02
  4. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 22:04
  5. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •