  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Подскажите, в ПЛК 100 так правильно ставить RC цепочку?

    Вложение 27838
    Именно так, на клеммы индуктивной нагрузки.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Игра-головоломка: найди 7 RC-цепей. Подсказка: две штучки прячутся за жгутом проводов в верхней части снимка (аппарата).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 333.jpg (1.83 Мб, Просмотров: 197)
    Последний раз редактировалось Woolfy; 29.11.2016 в 10:32.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Не надо вешать RC-цепи, да и супрессоры вообще, на длинные "сопли". Их надо располагать рядом с нагрузкой, и подключать так, чтобы физические контуры протекания токов коммутации были как можно меньше

  4. #24
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Вдогонку. Кружок "Оч. умелые ручки" - Делай раз!444.jpg; Делай два!555.jpg; Делай три!666.jpg
    Из промышленного:
    Вложения Вложения

  5. #25
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не надо вешать RC-цепи, да и супрессоры вообще, на длинные "сопли". Их надо располагать рядом с нагрузкой, и подключать так, чтобы физические контуры протекания токов коммутации были как можно меньше
    Я так и делаю обычно...

  6. #26
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Вдогонку. Кружок "Оч. умелые ручки" - Делай раз!444.jpg; Делай два!555.jpg; Делай три!666.jpg
    Из промышленного:
    Какие номиналы конденсаторов и резисторов используете?

  7. #27
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Какие номиналы конденсаторов и резисторов используете?
    Где-то уже приводил параметры, но искать лень. Так что копипастю собственное:
    "...Что касается RC-цепей… Электродвигатель шунтирую по привычке — увеличивается ресурс пускателя, даже несмотря на редкие отключения. Подключаю три цепочки «треугольником» или «звездой» — в зависимости от номинального напряжения применённых конденсаторов (630 или 400 В). Электромагнит (значительная индуктивная нагрузка) шунтирую RC-цепью обязательно. Это даёт искрогашение при размыкании контактов реле (пускателя). Дополнительно возникают затухающие колебания в контуре катушки, что приводит к размагничиванию железа.
    В своей практике делаю эти цепочки 3-х номиналов — на основе плёночных конденсаторов 0,1, 0,22 и 0,47 мкФ на напряжение 400 или 630 В (0,47 мкФ — «силовые» — только на 630 В). Последовательно к конденсатору припаивается резистор МЛТ-0,5 470 Ом (для 0,47 мкФ — МЛТ-1 510 или 560 Ом). Параллельно конденсатору припаивается разрядный резистор МЛТ-0,25 от 200 кОм до 470 кОм (что попадётся в магазине). Собранная цепочка засовывается в термоусадку — наружу выходят только монтажные провода. Подписывается номинал — и готово! Цепочки 0,1 и 0,22 мкФ — для мало- и среднемощных реле, пускателей и электромагнитов (пневмо- и гидроклапанов), 0,47 мкФ — для электродвигателей, мощных пускателей и электромагнитов. В тяжёлых случаях можно подключить две или три цепочки параллельно.
    В результате оборудование работает без проблем, а мы сидим, пьём чай (если нет более прибыльного занятия)..."

  8. #28
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Спасибо, попробуем.

  9. #29

    По умолчанию

    Всех приветствую.

    Ни когда не занимался автоматикой, но тут приспичило сделать одну штуку, и вроде бы всё получилось, но не очень (((

    Суть такая: с твердотельного реле SSR-25 АА идёт нагрузка на DIN-розетку.

    Если в розетку подключить обычную лампу накаливания, то всё работает как надо, но если в розетку подключить блок питания (так и должно быть по задумке), то при отключении всё равно остаётся какая-то нагрузка.

    Начал штудировать информацию по этому поводу. Вычитал, что ТТР плохо работают с индуктивной нагрузкой и вылечить можно именно при помощи RC-цепочки.

    Подскажите, можно ли используя прочитанную выше информацию самостоятельно собрать такую RC-цепь для моих целей и куда её лучше будет подключить, к контактам ТТР или к контактам розетки ?
    Последний раз редактировалось Dgeday; 26.12.2017 в 17:19.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
    Если в розетку подключить обычную лампу накаливания, то всё работает как надо, но если в розетку подключить блок питания (так и должно быть по задумке), то при отключении всё равно остаётся какая-то нагрузка.
    Что значит при отключении всё равно остаётся какая-то нагрузка ?

    Любое ТТР имеет ток утечки. Если проблема в этом, то RC-цепочка тут ничем не поможет.