Показано с 1 по 4 из 4

Тема: связь плк-150счастотным преобразователем по Modbus

  1. #1

    По умолчанию связь плк-150счастотным преобразователем по Modbus

    Необходимо свзать ПЛК-150 с частотным преобразователем по протоколу Modbus RTU подскажите как пользоваться библиотекой SysLibCom
    Где можно почитать более подробно как осуществляется передача и прием группы символов в протоколе Modbus RTU ПЛК 150
    Помогите примерами пользования библиотекой SysLibCom на ST.

  2. #2

    Thumbs up

    Если у Вас ПЧ работает по MoDBus - работать с библиотекой SysLibCom нет необходимости.
    Посмотрите документ PLC Configuration, который идет на диске в комплекте.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Посмотрите документ PLC Configuration, который идет на диске в комплекте.
    Хорошо, а как это дело программить в CoDeSys?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Хорошо, а как это дело программить в CoDeSys?
    при конфигурировании ПЛК PLC configuration вам необходимо создать модуль Modbus master, настроить в нем интерфейс и параметры обмена по нему. Затем в этом модуле создается подмодуль Universal modbus device, для которого задаются адрес в сети. А затем вы добавляете нужное количество переменных (регистров), для которых задаются адреса данных, которые необходимо считать или изменить (см. документацию на частотник). Кроме того для каждой переменной необходимо задать функцию протокола модбас, в соответствии с которой будут передаваться данные. В итоге в plc configuration вы получаете переменные, которые далее можеть использовать в программе как вам удобно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •