Показано с 1 по 6 из 6

Тема: овен плк-100 + удаленный Rs232/485

  1. #1

    По умолчанию овен плк-100 + удаленный Rs232/485

    Стоит задача вычитывать контроллером информацию с двух разных подсетей 485 весов (RS-485, нестандартные протоколы).
    Подсеть A: весы 3 шт.
    Подсеть Б: весы 22 шт.
    Возможна ли ОДНОВРЕМЕННОЕ использование порта Ethernet в ОВЕН ПЛК-100:
    а) в режиме Modbus Slave для СКАДА
    б) реализация своего протокола в режиме Master для связи с блоком ОВЕН ЕКОН134 или С2000-Ethernet (для связи с удаленными весами)
    в) аналогично пункту б - вторые весы (протокол другой, модуль RS в Ethernet тоже другой)

    если нет, возможна ли реализация на ОВЕН (модель не выбрал) своих протоколов так, чтобы один RS-485 порт на одну подсеть, второй - на вторую, Ethernet - НА СКАДА (Modbus)

    неправильно регулирование делать в ОВЕНе, а вес пихать через ПК.

    спасибо за любой ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК110-30 (2 RS485) - будет через 1-2 месяца.
    Или ПЛК100 + преобразователь 232-485
    Весы собираете по двум 485, а в SCADA отдаете по Ethernet - самый правильный подход.
    Протокол любой можно "поднять" - библиотека SysLibCom в комплекте...

    Единственно, что не понял - почему контроллер не может управлять???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ПЛК110-30 (2 RS485) - будет через 1-2 месяца.
    Или ПЛК100 + преобразователь 232-485
    Весы собираете по двум 485, а в SCADA отдаете по Ethernet - самый правильный подход.
    Протокол любой можно "поднять" - библиотека SysLibCom в комплекте...

    Единственно, что не понял - почему контроллер не может управлять???
    Я имел ввиду что неправильно, если все управление в контроллере, а вес приходит от скада. Намного правильней, если вес приходит в контроллер независимо от СКАДА.

    Потом если 485 заняты, то как подключать несколько УДВВ.

    Поэтому спрошу еще раз, может ли ОВЕН одновременно работать через Ethernet по 3 (трем) разным соединениям ?
    1. Modbus Slave / SCADA
    2. Протокол 1 / набор весов 1
    3. Протокол 2 / набор весов 2

  4. #4

    По умолчанию

    да может, до 20 Tcp сокетов и до 5 Udp сокетов,
    единственно правильно рассчитайте свое время на реализацию протокола - с 485 может дешевле будет
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5

    По умолчанию

    может гипотетически.
    практически я больше трех не проверял...

  6. #6

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •