Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Task конфигуратор

  1. #11

    По умолчанию

    Скачал 2.03.0
    перепрошил - буду проверять.
    В процессе установки выяснилось, что COM порт реализуемый на моем ноутбуке PCMCIA карточкой ARGOSY не подходит для перепрошивки .
    Хотя для программирования и отладки всё работает. (И с S7 проблем не было). С десктопа всё прошилось.

    -------------------
    Заработало!
    Подскажите еще есть ли событие в System events выполняющееся при сбое питания?

    И еще, при добавлении новой задачи основная задача PLC_PRG перестает выполняться. Это баг или фича?
    Последний раз редактировалось Crazy; 14.02.2008 в 18:27.

  2. #12

    По умолчанию

    Подскажите еще есть ли событие в System events выполняющееся при сбое питания? -
    Эту функцию можно реализовать, если к переменной статуса питания в модуле "Statistic" привязать к задаче.
    Если ни одна программа не настроена в Task Manager - PLC_PRG выполняется обязательно. Иначе все задачи нужно прописывать в конфигураторе задач.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.02.2008 в 10:01.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Подскажите еще есть ли событие в System events выполняющееся при сбое питания? -
    Эту функцию можно реализовать, если к переменной статуса питания в модуле "Statistic" привязать к задаче.
    Если ни одна программа не настроена в Task Manager - PLC_PRG выполняется обязательно. Иначе все задачи нужно прописывать в конфигураторе задач.
    Владислав спасибо за ответ.
    Еще возникли вопросы:
    1) Создал в Таск конфигураторе две задачи, основную (main) запускающую PLC_PRG в непрерывном цикле и еще одну (tik1s) запускающую одноименный POU. При запуске возникает надпись [DEBUG] рядом с первой задачей. При этом вторая задача не выполняется.
    Попробовал на новом пустом проекте - надпись тоже появляется - обе задачи выполняются.
    Что бы это значило?
    2) В system events назначаю событию start еще один POU c единственным оператором инкремента переменной. При старт-стопе с CoDeSys (F5, Shift-F8) переменная увеличивается на 1. При использовании аппаратной кнопки на контроллере - на 2. Очевидно программа запускается 2 раза, интересно почему?

  4. #14

    По умолчанию

    1) Скрин-шот можно (и проект)
    2) странно. дребезг?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1) Скрин-шот можно (и проект)
    2) странно. дребезг?
    1) Вложил
    2) Маловероятно. В этом же проекте можете проверить у себя.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar test.rar (25.8 Кб, Просмотров: 20)

  6. #16

    По умолчанию

    Проверил. Обе работают. Надпись есть. Надеюсь тов. Петров нас просветит.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Проверил. Обе работают. Надпись есть. Надеюсь тов. Петров нас просветит.
    А кто этот всезнающий тов. Петров?
    Отпишитесь пожалуйста если он Вас просветит не здесь.

  8. #18

  9. #19

    По умолчанию

    решил не множить темы, задать вопрос здесь.

    требуется сделать простенькую задачу, но которая отрабатывалась бы каждые 5 (+-несколько) мс без пропусков, невзирая на то, что цикл основной задачи растягивается иногда до десятков миллисекунд. возможно ли такое?
    в системных событиях для плк110 есть таймер 20 мкс. такое через него реализовать можно? или есть более правильный способ (если вообще есть)?

  10. #20

    По умолчанию

    именно этот способ. таймер настраивается по периоду.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •