Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Какая разрядность АЦП М110-8А и М110-8АС?

  1. #1

    По умолчанию Какая разрядность АЦП М110-8А и М110-8АС?

    Какая разрядность АЦП МВ110-8А и МВ110-8АС?
    Последний раз редактировалось Леонид; 27.07.2011 в 12:45.

  2. #2

    По умолчанию

    МВ110-8АС-12 бит
    МВ110-8А-16 бит
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    А каое у них время измерения всех каналов, данные в разной литературе и на сайте разные.
    Если отключить измерение какого либо канала, то общее время измерения уменьшится на время измерения этого канала?

  4. #4

    По умолчанию

    Для 8АС на канал: 5мс+-2%
    Для 8А на канал: для ТС-0.9с, для ТП и унифицированного сигнала-0.6с
    Опрос входов происходит последовательно, т.е время опрос 8ми входов займет 8*tканала время