  1. #11

    По умолчанию

    Вот посмотри! Пример на ПЛК63
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию Помоги с проектом

    Помоги с проектом составляю на котёл ДКВР-20, одна недобросовестная компания создала теперь котёл стоит мёртвым грузом
    подскажите правильно ли я выбрал контроллер, так ли составляю программу, чем нужно дополнить, ne kb SCADу подобрал (MSRT-HDA-CLIENT-500-NET), подскажите и поправте

    на данный момент установлен контроллер CPU315-20PAI С модулями
    управление дистанционное с ПК, частично имеется ручное (задвижки, дымосос, вентилятор)

    регулирование соотношения газ/воздух поддерживает управлением шиберами дымососа вентилятора
    газ к горелкам подаётся по линии электро.задвижка-ПКН-ручной кран горелок 1,2,3
    Последний раз редактировалось Панарин; 21.09.2011 в 13:28.