Тема: Не связи ИП320 и ПЛК100 через адаптер интерфейсов AC3

  1. #1

    Exclamation Не связи ИП320 и ПЛК100 через адаптер интерфейсов AC3

    Есть в наличие контроллер ПЛК100 порт RS485 занят ТРМ138, поэтому было решено использовать для подключения панели ИП320 порт RS232 контроллера. По RS232 панель работает, но ее необходима вынести на 50м от шкафа управления. Стали использовать адаптер интерфейсов AC3, но при подключение через него ошибка 81 в CodeSys нет связи. Подскажите возможно нужно использовать адаптер AC3-M Или что надо еще чтобы заработало

  2. #2

    По умолчанию

    АС3 - полуавтоматический преобразователь,
    АС3М - автоматический.

    Вам необходим второй вариант.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. В принципе к этому тоже пришел