Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 65 из 65

Тема: Модуль интерфейсный ПР-МИ485

  1. #61

    По умолчанию

    Имеется линия связи RS485, работаящая по протоколу modbus/RTU с контроллерами TROLEX. Могу ли я подключить в эту линию ПР114?

  2. #62
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А почему нет ,какая разница какое слейв устройство подключено в линию (ПР),если настройки правильные .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Как проверить ПР-Ми485? Купил новенький в декабре. Сначала работал без проблем, потом вдруг сразу помер. Связь между ИП320 и ПР114 не поддерживает никак. До это сделал и сдал заказчику уже 2 проекта на этой паре. И все работает. Купил новый комплект в декабре, чтобы развлечься на длинные праздники и облом на полпути. Не читает с ПР даже состояния входов DI. Куда уж проще.

  4. #64

    По умолчанию

    А можно повесить на 1 ПР-МИ482 2 ПР114, или обязательно для каждого свой покупать?

  5. #65
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    а КАК ВЫ ЭТО представляете сделать?Нужно 2 ПРми485