Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65

Тема: Модуль интерфейсный ПР-МИ485

  1. #41

    По умолчанию

    Вот лежит передо мной этот самый модуль, пытаюсь наладить связь меж ними... а именно ПР-110 и пр - МИ 485... и никакой реакции, - индикация связи не светится...... так то вот..

  2. #42
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    так наверно нужно что была цепочка ПР -прМИ- ПЛК(ИП).И точно в ПР должна быть прошивка не ниже х.80.
    И еще в инструкции написано "5 – светодиод, служащий для индикации наличия обмена по сети."
    Последний раз редактировалось rovki; 16.01.2012 в 18:03.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #43

    По умолчанию

    всё именно так и обстоит, вся цепочка так и выглядит, однако тишина...

  4. #44

    По умолчанию

    Подскажите, что мне нужно купить к ПР-110 помимо ПР-МИ485 чтобы управлять выходами реле из командной строки компьютера?
    был бы признателен за ссылку для чайников - как связывать все это хозяйство по RS-485?

  5. #45
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Программатор с кабелем ПР КП для записи проекта,для связи нужен АС 4 .Управлять будите из ОРС сервера или Скада .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Программатор с кабелем ПР КП для записи проекта,для связи нужен АС 4 .Управлять будите из ОРС сервера или Скада .
    кабель с USB у меня уже есть.
    а что такое ОРС и скада.. как это выглядит.. и работает ли на LINUX?

  7. #47
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    это программные средства http://insat.ru/products/?category=14
    http://www.owen.ru/catalog/64467020
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #48

    По умолчанию

    Вопрос:
    1.Можно ли с помощью пр-ми485 и owen logic залить проект в пр-110 используя преобразователь USB-485?
    2. Как задаются адреса в пр110 для 485 интерфейса, если у них у всех по умолчанию стоит адрес 16 используя как мастер сети МСД200( по умолчанию адрес тоже 16)? Или он сам их определит и расставит адреса?

  9. #49
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    1.нельзя ,а что вам не нравится ПР-КП?
    2.Пр110 в сети (через ПР-МИ)является слейв устройством .Сетевые адреса задаются вами или используются по умолчанию в овен лоджике при подключенном ПР в меню ПРИБОР ,сетевые параметры rs 485.МСД200 может быть в сети как мастер ,так и слейв .И то что по умолчанию в нем стоит адрес 16 -это относится только когда оно работает как слейв устройство ,а для мастера сети этот адрес не имеет значения ,потому как в сети может быть только один мастер ,зачем ему адрес.
    П.С в разделе ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ ,для общих и коротких вопросов ,есть тема ЭКСПРЕСС ВОПРОС (ОТВЕТ) ,если ваш вопрос не был освещен в других ,ранее созданных темах .ЗАХОДИТЕ ,не стесняйтесь И раз уж создали свою тему (поторопились,для новичка простительно) ,то и там можете задавать вопросы.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.12.2012 в 21:10.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #50

    По умолчанию

    А где можно взять сетевые адреса дискретных входов выходов ПР110 для их опроса. Где-то видел на форуме, но никак не могу найти. Заранее благодарен

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя