Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Зависает МВА8

  1. #1

    По умолчанию Зависает МВА8

    Через некоторое время после включения питания значения сетевых переменных модуля МВА8 видут себя странным образом: value in input колеблются около одной величины (колебания доли градуса), circle time не изменяют своего значения, помогает только выключение питания.

    МВА подключен слэйвом MODBUS к ПЛК 150.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    через какое время, приблизительно, прибор начинает себя так вести?
    попробуйте подключите попротоколу овен...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    через какое время, приблизительно, прибор начинает себя так вести?
    попробуйте подключите попротоколу овен...
    Интересный факт: в системе сконфигурированы MODBUS слейвами МВУ и МВА, но МВУ не подключен. МВА опрашивается by poling time естественно.
    Если для МВУ стоит опрос by change value, то через некоторое время ( обычно несколько минут) модуль МВА начинает вести себя странным образом (описано в пред. сообщении.).
    Если для МВУ стоит опрос by both то вроде все нормально, пока оставил так.
    Последний раз редактировалось Антон; 24.12.2007 в 09:25.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    какой у вас таргет и прошивка в плк?
    скорее всего необходимо будет разбираться в самом плк, но это только предположение.
    и еще, скажите пожалуйста, у вас адреса не пересекаются?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    какой у вас таргет и прошивка в плк?
    прошивка 2.02-8 и таргет соответственно.
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    скорее всего необходимо будет разбираться в самом плк, но это только предположение.
    и еще, скажите пожалуйста, у вас адреса не пересекаются?
    вроде нет. у мву адрес 1, мва - адрес 16. в программе опрос с мву отключен.
    я уже понял, что это проблема с плк, поэтому написал новое сообщение в теме: плк. там есть файл с проектом.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    попробуйтесделать разницу в адресах побольше.
    мву - 0
    мва8 - 24.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •