Показано с 1 по 10 из 10

Тема: модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ

  1. #1

    По умолчанию модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ

    Ищу модуль ввода вывода для установки в ячейку на подстанции

    Требование к модулю ввода-вывода
    1. Питание 220~
    2. работа при температуре -40
    3. 4 ТС куда можно подать ТС с использованием опертока в ячейке 220 ~/=
    4. 2 ТУ на 220 ~/= и 8А
    5. RS-485
    6. Цена в районе 4-5 т.р.
    Если ТС и ТУ одновременно на постоянный и переменный ток делать сложно и дорого, можно иметь две конфигурации модуля ввода-вывода: одну 220AC, вторую 220DC.
    К сожалению ничего подобного не нашел

    Модули МК110-224.8ДН.4Р очень близки к этим требованиям но хотелось бы уточнить:
    во-первых по температурному диапазону от минус скольки будет работать?
    во-вторых по ТС, можно использовать оперток в ячейке, это 220~ или 220=?
    в-третьих можно для ТУ также использовать 220=?

    Может посоветуете что-нибудь еще?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Для Ваших целей МК110-224.8ДН.4Р использовать не получится.
    Вход данного модуля расчитан на =24В. Выход 4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В

    По входам Вам подойдет модуль МВ110-224.8ДФ
    Максимальное входное напряжение, В, не более ~264 (частотой от 47 до 63 Гц) или =310 (постоянное)
    Номинальное значение входного напряжения, В ~220 (частотой от 47 до 63 Гц) или =125 (постоянное)

    А вот с выходами -нет модулей с выходами 8А =220В
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    А если немного понизить требования: ТС пусть будут на =24В, а ТУ можно пропустить через промежуточное реле, может подскажете марку реле? 8А это с большим запасом думаю можно и 5А =220В.

    По температурному режиму вы не сказали.

    Вообще есть опыт установки ваших модулей ввода-вывода непосредственно в ячейку на подстанции?

  4. #4

    По умолчанию

    Много.
    Большая часть с Энтелс (ПЛК100 и модули).
    Сейчас провели испытания - ряд модулей работает до -40

  5. #5

    По умолчанию

    Как сказал Андрей, был проверен ряд модулей при работе -40..+70С
    Были проверены МУ110-220.32Р, МВ110-224.8А, МВ110-220.8АС и МВ110-224.4ТД
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Ну элементная база у модулей в принципе должна быть примерно одинаковой, наверно и МК110-224.8ДН.4Р сможет работать на -40 (я надеюсь)

    Когда вы ставили модули в ячейки как проходило ТУ?
    Просто мне никто точно параметры для организации ТУ сказать не может. Точно знаю что там используется 220 как переменный так и постоянный, зависит от ПС, постоянный даже чаще используется (выпрямленный).
    Сигнал ТУ подается на катушку реле РЗА, и ток называют от 1 до 8 А.Хотя зачем там такой большой ток непонятно, ведь фактически нужно только замкнуть реле которое включает привод.
    Мне как человеку далекому от электротехнике это непонятно. Может вы объясните на примере вашего решения?

  7. #7

    По умолчанию

    Переговорил со службой РЗА.
    В принципе в ячейке можно ставить оборудование рассчитанное на температуру -20, т.к. ячейки подогреваются или греется все ЗРУ.
    Также уточнил параметры ТУ, достаточно 5А ~/=220.

    Можно узнать на каких ПС монтировались ваши модули ввода-вывода прямо в ячейках, что это были за модули?

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые разработчики!

    Просьба ответить на следующие вопросы:
    1. Как вы сами думаете МК110-4ДН.4Р будет работать при -20?
    2. Планируются проведение испытаний МК110-4ДН.4Р на работу в расширенном температурном диапазоне и когда?
    3. Какие пром.реле вы порекомендуете если нужно выдать ТУ =220В 5А?
    С монтажом на DIN и для работы при отрицательных температурах.

  9. #9

    По умолчанию

    1.Полагаю, при -20 проблем быть не должно
    2.Данный модуль протестируем в августе
    3. По этому вопросу, к сожалению, не подскажу
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо, буду с нетерпением ждать результатов тестирования.

    Можете еще подсказать, ставился данный модуль в ячейки 6-10 кВ или нет, и на каких объектах (регион, компания).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •