Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ИП 320

  1. #1

    По умолчанию ИП 320

    А может ли панель ИП320 работать следующим образом: как Master через RS485 с модулями ввода/вывода и одновременно как Slave через RS232 опрашиваться из вне. То есть панель по RS485 собирает информацию с объекта, а с панели забирает данные SCADA?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    нет. сп200 - да.

  3. #3

    По умолчанию

    Точнее СП270.
    На ИП всего один интерфейс. На СП270 2 и работают они не зависимо.
    Плюс ни ИП очень не удобно с дискретными сигналами работать, на СП -все супер.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю за ответы. Просто у одного из инженеров появилась такая идея, нужно было все поверить. В итоге остановились на ранее выбранной схеме: ПЛК все принимает, обрабатывает и отправляет дальше, а ИП отображает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •