Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Выбор кабеля для подключения датчика температуры

  1. #1

    По умолчанию Выбор кабеля для подключения датчика температуры

    Здравствуйте,

    Мне необходимо реализовать систему управления нагревом.
    Имеется многоканальный терморегулятор ТРМ138-Р.Щ7,
    твердотельные реле для подачи сетевого напряжения на нагреватели,
    четыре датчика температуры ДТС224-50М (медные термометры
    сопротивления 50 Ом), находящиеся на расстоянии до 60 метров
    от терморегулятора и подключенные по трехпроводной схеме.

    Основной вопрос для меня в том, какой кабель будет наиболее
    подходящим для подключения датчиков температуры к
    терморегулятору с точки зрения устойчивости к помехам.

    Читая сообщения форума, я обратил внимание, что одним из
    вариантов кабелей, используемых для подобных задач является
    МКЭШ-3x0,75. В руководстве по эксплуатации на ТРМ138
    (пункт 5.2.1.2, стр. 33) сказано, что сопротивление каждой
    жилы линии связи должно быть не более 15 Ом, но этому
    параметру вполне удовлетворяют кабели с меньшим сечением
    проводов, например: МКЭШ-3x0,50 или даже МКЭШ-3x0,35.
    Имеются ли какие-либо весомые аргументы в пользу применения
    кабеля с увеличенным сечением жил?
    К какой точке на стороне терморегулятора подключать
    экран кабеля и насколько эффективно применение
    экранированного кабеля для подключения термометров
    сопротивления?

    Насколько оправданным будет применение в такой системе
    управления кабеля КСПВГ 12х0,20 (12 неэкранированных
    проводов сечением по 0,20 в одной оболочке из расчета
    по 3 провода на каждый датчик).

    Буду рад услышать также мнение специалистов
    компании ОВЕН.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Максимальное расстояние связи прибор-датчик (термометр сопротивления) ограничено сопротивлением линни связи: не более 15 Ом. Поэтому, чем дальше расположены устройства друг от друга, тем больше тощина сечения кабеля.
    Есть вот такие рекомендации:
    1. Если расстояние <20 метров, то кабель 3х0,35
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    3. Если расстояние от 50 метров до 100 меторов, то кабель 3х0,75.
    Экранированный кабель нужно применять для исключения наводок на линию прибор -датчик. Экран заземляется в одной точке (на землю щита, в котором стоит вторичный прибор).
    Кабель КСПВГ использовать можно, но не желательно. Так как данный кабель не экранированный, то возможны помехи по всем измерительным каналам. Если даже сейчас у Вас рядом не стоит силовое оборудование, то в будущем оно, возможно, появится и придется перекладывать линию.
    Последний раз редактировалось Зоя; 25.07.2011 в 09:43.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Максимальное расстояние связи прибор-датчик (термометр сопротивления) ограничено сопротивлением линни связи: не более 15 Ом. Поэтому, чем дальше расположены устройства друг от друга, тем больше тощина сечения кабеля.
    Есть вот такие рекомендации:
    1. Если расстояние <20 метров, то кабель 3х0,35
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    3. Если расстояние от 50 метров до 100 меторов, то кабель 3х0,75.
    Экранированный кабель нужно применять для исключения наводок на линию прибор -датчик. Экран заземляется в одной точке (на землю щита, в котором стоит вторичный прибор).
    Кабель КСПВГ использовать можно, но не желательно. Так как данный кабель не экранированный, то возможны помехи по всем измерительным каналам. Если даже сейчас у Вас рядом не стоит силовое оборудование, то в будущем оно, возможно, появится и придется перекладывать линию.
    Вы говорите про КСПВГ, а как насчет витой пары 5-ой категории в экране??? например КПВЭ-ВП???

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Зоя, спасибо за рекомендации. Согласен с Вами в том, что для подключения датчиков лучше
    использовать экранированный кабель.
    По поводу подключения экранов кабеля у меня есть следующее соображение:
    В терморегуляторе ТРМ138-Р.Щ7 имеются 8 контактов, к которым подключается один из
    выводов термометров сопротивления, а именно:

    Контакт 44 (Вход 1-3),
    Контакт 43 (Вход 2-3),
    Контакт 38 (Вход 3-3),
    Контакт 37 (Вход 4-3),
    Контакт 32 (Вход 5-3),
    Контакт 31 (Вход 6-3),
    Контакт 26 (Вход 7-3),
    Контакт 25 (Вход 8-3).

    Все эти контакты в приборе соединены между собой (установлено опытным путем).
    С большой долей вероятности могу предположить, что эти контакты являются аналоговой
    землей измерителя, относительно которой производится измерение напряжения
    на термометрах сопротивления. Поэтому, считаю, что экраны кабелей лучше всего
    подключать к вышеуказанным контактам.
    Если я не прав, то прошу разъяснить, в чем именно.

  5. #5

    По умолчанию

    Юрий, подключив к этой точке экраны датчиков, Вы "запустите" в измерительную схему, ту самую помеху, от которой и должен защитить экран.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    а как насчет витой пары 5-ой категории в экране???
    У любой UTP/STP/FTP сечение жил маленькое - всего-навсего AWG24, то есть чуть больше 0.2 кв.мм. Далеко на ней низкоомный термодатчик не вынесешь, предельные 15 Ом набираются достаточно быстро.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну 15 Ом набирается на длине около 150 метров,
    и можно использовать например Pt1000.

    Какие еще за и протв?

  8. #8

    По умолчанию

    ТРМ138 с 1000 Омными датчиками не работает.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    Ну 15 Ом набирается на длине около 150 метров,
    150, или все же 70-80 ?
    Если мне память не изменяет, 15 Ом - лимит на полное сопротивление "петли шлейфа", а не каждого из трех проводов линии. То есть делим пополам...

  10. #10

    По умолчанию

    По поводу сопротивления проводов в руководстве по эксплуатации на ТРМ138 есть пункт 5.2.1.2,
    который гласит:

    "Соединение прибора с входными термометрами сопротивления производить при
    помощи трехпроводной линии, жилы которой по отношению друг к другу имеют одинаковое
    сопротивление. Длина линии связи должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой
    ее жилы – не более 15,0 Ом."

    Из этого следует, что речь идет о сопротивлении каждого из трех проводов, а не о
    полном сопротивлении шлейфа.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •