Тема: Выбор кабеля для подключения датчика температуры

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Kickit а вам квадратура в миллиметрах ничего не говорит ?

  2. #22

    По умолчанию

    melky, квадратура в миллиметрах в ответе Зои не указана, у нее фигурирует загадочная "толщина сечения кабеля".
    Кабель маркируют по-разному: у одних производителей это сечение, у других - диаметр.
    Вы руку на отсечение дадите, что это именно сечение в квадратных мм?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Kickit, да, сечение, в России диаметром не меряют, это у иностранцев в AWG принято а не у нас

  4. #24

    По умолчанию

    melky, не все так очевидно, как хотелось бы. У меня сейчас лежит кабель завода Паритет, он весь промаркирован от диаметра, и только в документах указано, что это диаметр жилы, а в скобках указано сечение.

    К тому же сомнение возникло вот еще откуда: 15 Ом дает жила 0,5 мм2 длиной 400 м. А Зоя вот что пишет:
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    Запас в 2-3 раза еще понятен, но не в 8 раз ведь! А вот жила 0,2 мм2 (диаметром 0,5 мм) дает 5 Ом, что уже сопоставимо с указанными 15 Ом.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Kickit , никогда не видел, чтобы кабель толще был хуже , Вы еще не учитываете падение напряжения на длине кабеля, и чем меньше сечение тем больше падение.
    Ом-ность тут уже как бы второй фактор. типа не более 15...

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Kickit , никогда не видел, чтобы кабель толще был хуже
    Это вы не пробовали завести кабель 5х240 в распределительный щит. Или ВВГ 3х1,5 в термодатчик.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Eugene.A усе я пробовал, перегибать не надо только с сечением, оно обычно должно быть достаточным. Диаметр кабеля 0,5 мм это сечение 0,22 мм2 - банальная UTP. Вы подключаете датчики таким кабелем ?

  8. #28

    По умолчанию

    Не, я только в спецификацию заношу.
    И UTP применяем только по прямому назначению. А на термодатчики - МКЭШ. На токовые - КВВГ.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не, я только в спецификацию заношу.
    И UTP применяем только по прямому назначению. А на термодатчики - МКЭШ. На токовые - КВВГ.
    А зачем на токовые КВВГ, а не МКЭШ?

  10. #30

    По умолчанию

    А зачем на токовый датчик экранированный? Никогда на них наводок не наблюдал. КВВГ из соображений механической прочности, нераспостранения горения и низкого дымовыделения. Ну и хорошо обжимается гермовводом штеккера датчика.