  1. #11

    По умолчанию

    А что по этому поводу скажут разработчики?

  2. #12

    По умолчанию

    Сопротивление каждой жилы не должно превышать 15 Ом, а не всего шлейфа.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Кстати, кабель КПВЭ-ВП, упомянутый в сообщении от LAM имеет сопротивление жил 96 Ом/км (или 9,6 Ом на 100м),
    что не превышает ограничение на максимальное сопротивление 15 Ом, но противоречит рекомендациям (по выбору
    сечения проводов), о которых упоминала Зоя в ответе на мое первое сообщение, т.к. по подсчетам Terrano1992 сечение
    проводов этого кабеля чуть больше 0.2 кв.мм.

    Для внесения полной ясности в вопросе выбора кабеля было бы логичным, если бы рекомендации, о которых сообщила Зоя
    были отражены в документации на терморегулятор, а ограничение в 15 Ом вступало бы в силу в том случае, если по каким-либо
    причинам нет возможности использовать кабель, удовлетворяющий рекомендациям. Тогда было бы понятно, что используя кабель с
    сопротивлением жил до 15 Ом, но параметры которого не удовлетворяют рекомендациям имеется определенный риск при
    использовании такого кабеля для подключения термометров сопротивления.
    Последний раз редактировалось Юрий Слисенко; 29.07.2011 в 18:21. Причина: Орфографическая ошибка

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Юрий, подключив к этой точке экраны датчиков, Вы "запустите" в измерительную схему, ту самую помеху, от которой и должен защитить экран.
    По этому поводу хочу привести выдержку из руководства по эксплуатации на ТРМ138 (стр 34, пункт 5.2.2.2):

    "При использовании экранированных кабелей максимальный защитный эффект
    достигается присоединении их экранов с общей точкой измерительной схемы прибора
    (контакты 27, 28, 29, 42, 43, 44 прибора в корпусе Щ4)."

    На основании этого следует очевидный вывод, что подключать экраны кабелей необходимо именно к общей точке
    измерительной схемы прибора для достижения максимального защитного эффекта.

  5. #15

    По умолчанию

    Вот и я думаю, какая разница какое сечение провода, главное не превысить максимально допустимое сопротивление, равное 15 Ом на жилу.

    Или я не прав???

  6. #16

    По умолчанию

    В каталоге ОВЕН по оборудованию для автоматизации за 2011 год на странице 356
    есть таблица "Параметры линии для соединения прибора с датчиком".
    В этой таблице для датчиков ТСП и ТСМ указано, что максимальное сопротивление
    линии должно быть 10 Ом.
    Из обсуждений по этой теме ясно одно - в различных источниках разная информация!

  7. #17

    Red face

    Цитата Сообщение от Юрий Слисенко Посмотреть сообщение
    В каталоге ОВЕН по оборудованию для автоматизации за 2011 год на странице 356
    есть таблица "Параметры линии для соединения прибора с датчиком".
    В этой таблице для датчиков ТСП и ТСМ указано, что максимальное сопротивление
    линии должно быть 10 Ом.
    Из обсуждений по этой теме ясно одно - в различных источниках разная информация!
    Сам создал тему и сам отвечаешь
    разве так можно.
    Вот держи: провода термоэлектродные ПТВ-ха, ПТВ-хк и ПТГВ-ха, ПТГВ-хк

  8. #18

    По умолчанию

    SoloSoul, провода, которые вы предлагаете служат для присоединения к прибору термопар, а не термометров сопротивления.
    И, тем не менее, спасибо за совет.

    В своих сообщениях я не давал ответы, а обращал внимание на расхождения в информации (в том числе и в технической
    документации), делая это не с целью критики, а только для того, чтобы услышать мнение опытных пользователей и
    специалистов компании ОВЕН.

  9. #19

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Максимальное расстояние связи прибор-датчик (термометр сопротивления) ограничено сопротивлением линни связи: не более 15 Ом. Поэтому, чем дальше расположены устройства друг от друга, тем больше тощина сечения кабеля.
    Есть вот такие рекомендации:
    1. Если расстояние <20 метров, то кабель 3х0,35
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    3. Если расстояние от 50 метров до 100 меторов, то кабель 3х0,75.
    Экранированный кабель нужно применять для исключения наводок на линию прибор -датчик. Экран заземляется в одной точке (на землю щита, в котором стоит вторичный прибор).
    Кабель КСПВГ использовать можно, но не желательно. Так как данный кабель не экранированный, то возможны помехи по всем измерительным каналам. Если даже сейчас у Вас рядом не стоит силовое оборудование, то в будущем оно, возможно, появится и придется перекладывать линию.
    Подскажите, под 3х0,35 и 3х0,5 имеется в виду сечение 0,35 мм2 и 0,5 мм2, или диаметр 0,35 мм и 0,5 мм?