Тема: Нужна помощь RS-485(новичок)

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь RS-485(новичок)

    Здравствуйте, я относительно недавно начал заниматься программированием ПЛК, и у меня возникла следующая проблема: Есть прибор МУ-110-8Р, 3 МВА8, ИП-320 и ПЛК-100. Связаны в одну ветвь RS-485, общая длина не превышает 2 метров, настроены на работу по протоколу ОВЕН.
    Настройка самих приборов производится нормально, но МУ-110 не реагирует на команды ПЛК. При включении монитора выходов из конфигуратора М110 на части выходов возникает сообщение об ошибке контрольной суммы. Перепробовал различные сочетания настроек, менял провода, протоколы, перерыл ветку форума, но так и не смог добиться положительных результатов.

    Настройки таковы:
    Скорость: 115200
    Длина слова: 8
    Четность: Отсутствует
    Стопбит: 1
    Длина адреса: 8
    Базовый адрес:32
    Протокол: ОВЕН
    Таймаут: 0
    Задержка: 2

    Что я делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Возникает вопрос: какую структуру имеет сеть, а именно, кто является мастером сети?

  3. #3

    По умолчанию

    1. Перекиньте панель на RS232. Сделайте её Мастером. Обмен по ModBus RTU.
    2. Настройте модули на ModBus RTU, контроллер будет мастером. Все выходы модуля МУ110-8Р можно задавать по ModBus одной командой (маска).

  4. #4

    По умолчанию

    Мастером является ПЛК, к нему в следующем порядке подключены: МУ->МВА->МВА->МВА->ИП.
    Спасио, попробую через 232.

  5. #5

    По умолчанию

    В любом случае надо делать так - ИП320 не работает с протоколом ОВЕН, да и лучше, если панель мастер.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за совет, после вкуривания манов по модбасу всё заработало.