Тема: Зависает ТРМ-132

  1. #1

    Exclamation Зависает ТРМ-132

    ТРМ_132 управляет КЗР без датчика положения.
    Естественно, что накапливается ошибка позиционирования КЗР. Но почему регулятор перестает выдавать импульсы когда считает, что КЗР 0%, хотя входная величина на входе регулятора выше уставки? Было уже 2 таких случая. Прихожу в котельную, трм-132 кажет КЗР=0%, трехходовой по факту в 50%, регулируемая темп. выше уставки, ТРМка импульсы на закрытие не дает. И был еще один случай. трм-132 кажет КЗР=100%, трехходовой по факту в 100%, регулируемая темп. выше уставки, ТРМка импульсы на закрытие не дает.
    Во всех случаях помогло только "сдернуть" 3-х ходовой из крайних положений в режиме руч. управления КЗРом.

    Как избавиться от этого? с трм32 такой беды не было...

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    При работе без датчика положения (по матем.модели) контроллер подает сигналы на открытие либо на закрытие не более, чем в течение 110%от времени полного хода (tполн.хода). На ТРМ32 сигналы подавались до бесконечности. Автонастройку на объектах проводили?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверьте значение т полного хода задвижки. Причем следует вводить не паспортное значение, а реальное - по секундомеру. Кроме того проверьте значение парамтра время выборки люфта.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Автонастройку на объектах проводили?
    да
    При работе без датчика положения (по матем.модели) контроллер подает сигналы на открытие либо на закрытие не более, чем в течение 110%от времени полного хода (tполн.хода). На ТРМ32 сигналы подавались до бесконечности.
    а зачем ввели эти 110%? ведь есть же концевые выключатели. из-за этих 110% формальная замена 32 на 132 не проходит.
    Проверьте значение т полного хода задвижки. Причем следует вводить не паспортное значение, а реальное - по секундомеру.
    именно так и делал
    Кроме того проверьте значение парамтра время выборки люфта.
    а вот это сложнее. как померить это время четко себе не представляю.

  5. #5

    По умолчанию

    Ну и как же убрать этот глюк?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2010
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Может попробовать установить "т полного хода задвижки" существенно больше реального ?

  7. #7

    По умолчанию

    OlegH, тогда управляющие импульсы становятся совсем неприличного размера.

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые ОВЕНцы, ну что же вы бросили мою проблему?
    Сегодня пришел и охренел. КЗР по факту на 0%, температура подачи 34 при уставке 55. трм132 импульсы на открытие не дает. Смотрю КЗР по дисплею - 716% !!! О_о . Лана думаю - словили глюк... сбрасываю по питанию, кзр по 0, ипульсы на открытие пошли. Листаю экраны, и что я вижу?! уставка гвс 50г. перепроверяю, ставлю 55, сбрасываю по питанию, уставка 50.
    Ну как нам с этими глюками жить?

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Где Вы находитесь территориально? Прибор необходимо перепрошить.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  10. #10

    По умолчанию

    Воронеж. Надежда, если что у вас есть мои координаты. Была переписка с Вами в декабре`09. Ток теперь я в другой конторе работаю. телефон и емаил теже.