Тема: OPC сервер для теплосчетчиков

  1. #1

    Exclamation OPC сервер для теплосчетчиков

    Доброго времени суток! Возникла следующая проблема по диспетчеризации: дублируем с помощью эл.магнитных реле и МВА8 подключенного к serial-Ethernet серверу, сигналы аварий локальной котельной с местной панели ПДС100.. Но вот в чем дело начальству теперь еще и захотелось снимать показания тепловых счетчиков и газового корректора в реальном времени... Если с протоколами Овена наша скада работает без "пыли и шуму" так сказать, то как быть со счетчиками и корректором не знаем не можем найти ОРС сервер для них.. Подскажите кто с подобным сталкивался!!

    P.S. Я еще не специалист, закончил университет чуть больше месяца назад и это только второй мой самостоятельный проект. Поэтому извините если описал не все технически верно!

  2. #2

    По умолчанию

    Тут какая штука:
    Производители счетчиков и корректоров не считают нужным поддерживать стандартные протоколы (хотя бы ModBus), и используют свои протоколы. Они же делают OPC сервера для связи.
    Вопрос вот в чем:
    Стоит ли все пытаться заводить на ПК и поднимать все протоколы, или использовать как промежуточный вариант ПЛК100\ПЛК304. Собирать на них показания со всех счетчиков, и уже с ПЛК по Ethernet передавать на центральный пульт.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Андрей, стоит подумать над подобным решением.. У меня сразу же возник другой вопрос, мы стремились сделать экономически не затратное решение.. Если вместо МВА8 использовать ПЛК то придется изменять всю схему и как тогда решить проблему с количеством входов т.к все 8 заняты? Можно ли полностью заменить МВА на ПЛК? Или вы предлагаете оставить МВА и просто дополнить его одним из ПЛК?
    Последний раз редактировалось Timka; 21.07.2011 в 01:45.

  4. #4

    По умолчанию

    На данный момент ни один ПЛК ОВЕН (кроме ПЛК160) не имеет 8 аналоговых входов. Если хватит 4 входов (ПЛК150), то можно от МВА8 отказаться. Если нет - берем дополнительно один из приведенных контроллеров.
    Дешево собирать данные с разных устройств с разными протоколами не получится.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Укажите для начала тип теплосчётчика и корректора.
    Тепловодосчетчик СВТУ-10М фирмы Семпал, электронный корректор объема газа SEVC-D (CORUS) фирмы Итрон.

    P.S Спасибо всем кто ответил!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    На данный момент ни один ПЛК ОВЕН (кроме ПЛК160) не имеет 8 аналоговых входов. Если хватит 4 входов (ПЛК150), то можно от МВА8 отказаться. Если нет - берем дополнительно один из приведенных контроллеров.
    Дешево собирать данные с разных устройств с разными протоколами не получится.
    Дело в том, что собирать данные со счетчиков в принципе и не планировалось, это так сказать уже забубоны руководства. Сегодня обсуждал с начальством предложенный вами вариант и были внесены некоторые коррективы. Отказались от считывания показаний тепловодосчетчиков, т.к расчет за теплоэнергию по ним не ведется. Единственное что нужно (естественно МВА8 остается), это возможность дистанционно снимать показания газовых счетчиков.. Пока рассматриваем еще один вариант решения данной проблемы либо замена 1-портового на 2-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 и подключение к нему газового счетчика (точнее корректора объема газа).. либо использовать преобразователь интерфейсов от овена из RS-232 в RS-485 в общем вот такие вот дела..
    Последний раз редактировалось Timka; 21.07.2011 в 20:25.

  7. #7

    По умолчанию

    Да не проблема, если OPC сервера на это оборудование есть.