    По умолчанию По котельной

    Прошу советов у котельнопроектировщиков в подборе оборудования функционале и понимании вопросов.
    Есть три котла с газовыми горелками используются на разные независимые потребители: технология, ГВС, отопление, система двухконтурная на каждом котле.
    Прорабатываю применение 3 или 2 ТРМ132. а теперь вопросы:
    1. В мануале на ТРМ контроллер может обслужить контур отопления и ГВС, но т.к. контроль Тпрям и Тобр он может осуществить только по первичному контуру одного котла, придется на каждый котел ставить по своему прибору.
    2. регулирование теплоносителя потребителя происходит КЗР контура теплообменника в первичном контуре, я же хочу регулировать производительностью насосов во вторичном контуре, управлятяя им через частотный привод. Принимая во внимание то, что управление горелкой котла осуществляет он сам исходя из уставок ступеней. Модель такая: при превышении температуры потребителя насос вторичного контура уменьшает производительность, теплопроизводительность котла оказывается увеличенной и корелка вырубается исходя из уставки ступеней.
    3 Так как прибор имеет только один контрольный вход на подпитку датчика давления придется использовать три сторонних прибора типа ТРМ202, которые будет упрвлять клапанами подпитки всех 5 контуров (контур ГВС не контрольруется).
    Прошу оценить замысел

  2. #2

    Smile Первоисточники

    В теплотехнике -типовое решение это перенос тепла температурой при постоянном расходе через котел и отопительные приборы- батареи.
    При этом разница при теплообмене -не должна быть большой (меньше 25...30 град) для эффективности. Расход в этих контурах - расчетный по критерию той же самой теплопередачи- нагрева котловой воды или воздуха от батарей отопления.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    2 Юрий_Уфа
    то что при постоянном расходе через котел, это меня устраивает и будет происходить в так называемом установившемся режиме. Тут беспокоит то, что ТРМ132 управлять будет нагрузкой потребления, а производительностью котла будет сам котел система получается связана только через теплообменник "подружаться" ли оба контура?