Прошу советов у котельнопроектировщиков в подборе оборудования функционале и понимании вопросов.
Есть три котла с газовыми горелками используются на разные независимые потребители: технология, ГВС, отопление, система двухконтурная на каждом котле.
Прорабатываю применение 3 или 2 ТРМ132. а теперь вопросы:
1. В мануале на ТРМ контроллер может обслужить контур отопления и ГВС, но т.к. контроль Тпрям и Тобр он может осуществить только по первичному контуру одного котла, придется на каждый котел ставить по своему прибору.
2. регулирование теплоносителя потребителя происходит КЗР контура теплообменника в первичном контуре, я же хочу регулировать производительностью насосов во вторичном контуре, управлятяя им через частотный привод. Принимая во внимание то, что управление горелкой котла осуществляет он сам исходя из уставок ступеней. Модель такая: при превышении температуры потребителя насос вторичного контура уменьшает производительность, теплопроизводительность котла оказывается увеличенной и корелка вырубается исходя из уставки ступеней.
3 Так как прибор имеет только один контрольный вход на подпитку датчика давления придется использовать три сторонних прибора типа ТРМ202, которые будет упрвлять клапанами подпитки всех 5 контуров (контур ГВС не контрольруется).
Прошу оценить замысел