Тема: СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи

    Здравствуйте! уважаемые спецы! помогите с такой проблеммой.
    Соеденяю СП270(slave) и ПЛК 154 (master)по RS 485. надо с плк отобразить данные на панель в формате REAL получаемые с прибора в ПЛК. Выставляю адреса и скорость одинаковая. в codesys PLC Configurator создал modbus master, rs 485, один universal modbus devise настроил на real input с сетевым адресом1, второй universal modbus devise настроил на real output с сетевым адресом 2 вв рпараметрах модуля поставил 258 регистр COMMAND 0x10. в панели сетевой адрес 2, в приборе с которого считываю параметры сетевой адрес 1. В панели выставляю *регистр* PSW 258, фрмат FLOAT. Написан код который пересылает данные из входного регистра в выходной. При запуске Codesys в режиме online вижу входное значение и выходное, а на панели ничего.

  2. #2

    По умолчанию

    Панель обычно советуют делать мастером. По передаче реал поищите в примерах программ, выкладывали образец.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    В том то и дело! идеальный вариант было бы панель сделать мастером и напрямую опрашивать МТМ 4000, но дело втом что я никак не могу связь организовать. чтоб я не делал панель выдает ПОТЕРЯ СВЯЗИ ПОРТ PLC адрес №1. Это если я функцию modbus свтавлю 4, если 3, то панель вообще начинает перезагружаться постоянно и ничего не работает. Уже голова кипит низнаю что делать???

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    что делать???
    В документации всё очень хорошо и подробно написано, вы где-то что-то неправильно делаете.
    Здесь, здесь, здесь, здесь смотрели?
    Ну и вот совсем рядом ещё.
    Последний раз редактировалось Вова; 20.07.2011 в 15:11.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает

  5. #5

    По умолчанию

    если панель мастер, то флоат формат нельзя передать по модбасу, необходимо его в целочисленный переделывать. А потеря связи в 95% случаях из-за того что вы обращаетесь к несуществующим областям памяти.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Сори!!! Все получилось формат float передаеться. Дело было в распайке кабеля. Завтра начинаю ПЛК 154 програмировать и настраивать на ПИД регулятор. пожелайти мне удачи. где-то через неделю буду подключать и настраивать ИП320

  7. #7
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Та же проблема ода порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СП270 ну не как.
    Последний раз редактировалось murdemon; 21.11.2015 в 20:58.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Та же проблема ода порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СПК207 ну не как.
    Это Вам не сюда, а в раздел СПК http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=59
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    поправил СПК207 на СП270 - была ошибочка
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    поправил СПК207 на СП270 - была ошибочка
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Та же проблема оба порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СП270 ну не как.
    У панели СП270 в разъеме порта Download перемычка нужна, контакты 5-6. Иначе порт работает только на загрузку проектов.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg