Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
сылку из каталога выложите, о какой точно панели идет речь
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Ошибся в заголовке, СП270...
Для СП270 нет такого понятия -заводские настройки. Все настройки задаются в проекте и загружаются в панель вместе с проектом.
Загрузите в панель проект с параметрами по умолчанию и с одним пустым экраном, вот и будет заводская настройка.
Если речь идет о параметрах портов, то ее адреса справедливы только если панель слейв.
Параметры портов, в том числе и адрес можно вывести на экран в цифровых дисплеях со следующим регистрамиДля порта PLC
PFW30 Скорость порта PFW31 Длина символа (7 или 8 бит) PFW32 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2 PFW33 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет PFW34 Адрес панели PFW35 Коммуникационный интервал в мс. Для порта Download
PFW20 Скорость порта PFW21 Длина символа (7 или 8 бит) PFW22 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2 PFW23 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет PFW24 Адрес панели PFW25 Коммуникационный интервал в мс.