Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Отображение 4-х значного числа на ТРМ200

  1. #1

    По умолчанию Отображение 4-х значного числа на ТРМ200

    Доброго времени суток! Вопрос следующий: Есть токовый сигнал 4-20 мА, соответственно 4 мА - 0 ед., 20 мА - 4000 ед. Как можно отобразить все 4 знака пересчитанного числа без точки, если это возможно?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Параметр(dp1,dp2) -число знаков после запятой соответственно для первого и второго входа задайте "0"!!! В руководстве по эксплуатации во всяком случае так написано! Я обычно выставляю три знака после эапятой и всё отображается как надо!

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Только сначала измените количество знаков после запятой, а потом выставляйте "0" в CnL1,CnL2 и "4000" в CnH1,CnH2 соответственно для первого и второго входа! Иначе в этих параметрах запятая передвинется и их всеравно придётся заново выстанавливать!

  4. #4

    По умолчанию

    А если 20мА соответсвует 20000ед?

  5. #5

    По умолчанию

    В ТРМ200 4-х разрядный индикатор, поэтому увидеть величину 20000ед не получится.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема в другом, в указанном соотношении диапазонов(4 мА - 0 ед., 20 мА - 20000 ед.), токовый сигнал, если пересчитать меняется в пределах 4 - 7,2мА(0 - 4000 ед.) А максимальное значение для пересчета можно забить только 2000, а не 20000. Вот и получается что в диапазоне 4-20мА (0-20000ед) я не могу увидеть величину 7,2 мА = 4000 ед.Вернее могу но в пределах 0 - 400 ед. А нужно 0 - 4000 ед. Понятно?
    Последний раз редактировалось alex2k3; 27.07.2011 в 11:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Я Вас понимаю. Выставить верний предел измерения 20000 нельзя (прибор 4-х разрядный), поэтому сделать измерение текущей величены, как Вам хотелось бы, не получится.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru