Показано с 1 по 7 из 7

Тема: SCADA на Delphi

  1. #1

    По умолчанию SCADA на Delphi

    Здравствуйте, как Вы считаете, является ли разработка SCADA-систем на Delphi адекватной идеей? Кто этим занимался? Какие Вы видите плюсы-минусы данного подхода? И как в Delphi можно связать внутренние переменные программы связать с входами-выходами контроллеров?

  2. #2

    По умолчанию

    Ну а если диспетчеризация сделана например на WinCC, то найти постороннего человека, который бы разобрался было бы проще разве? А насколько примерно отличается затраченное время разработки проекта при использовании Delphi и, например, MasterScada?

    А где можно почитать про основы протокола Modbus? Что конкретно нужно изучить и трудно ли написать такой драйвер? А если производитель ПЛК уже предоставил OPC-сервер, то как его увязать с программой?

    Например есть двоичное число-внутренняя переменная Delphi, которая управляет открытием/закрытием клапана. Можете поподробнее рассказать как её увязать с "железом"? Просто такую информацию я нигде не нашёл...

  3. #3

    По умолчанию

    Например есть двоичное число-внутренняя переменная Delphi, которая управляет открытием/закрытием клапана. Можете поподробнее рассказать как её увязать с "железом"? Просто такую информацию я нигде не нашёл...
    А здесь? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6905

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    На форуме широко обсуждались темы использования Дельфь http://www.google.ru/#sclient=psy&hl...&pf=p&pdl=3000

  5. #5

    По умолчанию

    Давно занимаюсь автоматизацией из под Delphi
    Вот пример использования моих визуальных компонентов для SCADA систем

    https://kandiral.ru/delphi/mini_scad...na_delphi.html

  6. #6

    По умолчанию

    люблю поднимать некро посты.
    да я за дельфи или за самописный продукт. все, абсолютно все продаваемые SCADA в сетевом решении завязаны на MS SQL, а это по цене ничуть не дешевле самой скады дополнительно. так что если приём планируется на одном компе с кучей портов, а просмотр на многих, лучше уж написать что то своё, к тому же нет гемороя с поддержкой протоколов и особенностями связи различных устройств.
    А самый прикол, что если купить скаду, то всё равно надо будет специалиста который бы как минимум формировал тех задание или сам менял созданную конфигурацию. что по цене выходит как и просто программист дельфи

    Есть и управление объектами в самописных программах, и просто мониторинг и отчёты, а так же распределение программ по разным частям города, и сливание в единую базу. хотя можно и не ограничиваться городом .
    библиотеку owen не использовал, раньше там не было интервалов задержки и не было возможности склеить пакеты с приборов.
    Последний раз редактировалось IliaIT; 19.02.2020 в 16:52.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,580

    По умолчанию

    RapidScada посмотрите. Нет привязки к определенной БД. можно выбрать MySQL, PostgreSQL из бесплатных
    Можно писать свои драйвера на любые устройства.

    з.ы. не все бесплатно, но многое, включая ядро.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •