Показано с 1 по 6 из 6

Тема: плк100+сп270 непонятная проблема в подключении.

  1. #1

    По умолчанию плк100+сп270 непонятная проблема в подключении.

    Подключаю панель сп270 к плк100, по modbus - RTU, панель "мастер".
    При подключении через RS-232 Debug всё работает, но при подключении через RS-232 и RS-485 пишет потеря связи. В чём может состоять проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверяйте настройку конфигурации в панели и в контроллере

  3. #3

    По умолчанию

    настройки полностью совпадают, в чём ещё может быть проблема???
    Последний раз редактировалось Игоррр; 20.07.2011 в 16:46.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В Modbus(slave) - Debug RS232 следует заменить на RS232 или RS485 соответственно

  5. #5

    По умолчанию

    Это я делаю, не помогает.
    Может проблема в распайке. Но как я понимаю для загрузки проекта через порт Download нужно на 1 провод больше(7-7), а загрузка у меня проходит прекрасно, значит и подключение должно быть отлиным.

  6. #6

    По умолчанию

    СП работает на всех портах - это однозначно. Укажите, каким кабелем подключаетесь на COM или если самодельный -распиновку.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •