Тема: RS485: Last error 81

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию RS485: Last error 81

    Пара ПЛК110.220.60.Р-Л и МВ110.220.16ДН.
    Если не запускать "Старт" контроллера, все ОК, состояние входа видно в конфигурации, с нормальной скоростью реакции.
    Нажимая "Старт" возникает Last error №81, которая хаотично, с периодом 1-8 с, сбрасывается на секунду-долю секунды, затем вновь устанавливается. Соответственно реакция на изменение состояния входа проходит с жуткими тормозами.
    Изначальные настройки: 115200,no,8,1,RS485,RTU,0,no.
    Скорость менял на 9800, эффект тот же.
    Протокол на ASCII, эффект тот же.
    Пересаживал на RS485-2, эффект тот же.
    Пересаживал на RS485-2, эффект тот же.
    MinCycleLength, MinCycleLength увеличивал - положительного эффекта не заметил.
    Приборы стоят рядом на рейке - длина витой пары 250 мм.
    Кабель поменял на экранированный, экран не землил - эффект тот же. Рядом ничего кроме этого контроллера и блока питания пока не работает.
    На МВ110.220.16ДН в параллель линии между А и В - стоит резистор 100 Ом. Отключал резистор - эфект тот же.
    Много курил форум - ничего не выкурил.
    Проект на всякий случай прилагаю (ничего сложного, на мой неопытный взгляд. Впрочем, буду благодарен за любую критику).