Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подскажите по выбору типа датчика в конфигураторе

  1. #1

    По умолчанию Подскажите по выбору типа датчика в конфигураторе

    Здравствуйте.
    Есть ПЛК-150 и есть датчик температуры ДТС125-50М.В2.60 -50...+100, который подключён к аналовогому входу №1 ПЛК. В конфигураторе ПЛК, ставлю тип RTD sensor, захожу в параметры модуля и там у меня затык с тем, какой тип сенсора выбрать. Ставлю r426_50 показания занижены на 3 градуса, ставлю r428_50 показания занижаются на 3.3 - 3.5 градуса. Какой тип сенсора всё же ставить для моего датчика ? И как подстроить если надо показания ?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Датчики 50М крайне не желательно использовать с плк.
    почему?
    - 2-х проводная схема подключения. Т.к. нет термокомпенсационного кабеля, то сопротивление проводов не учитывается при работе с данным датчиком, а т.к. сопротивление датчика не велико, всего 50 ОМ, то кабель(особенно с низким сечением) вносит большую погрешность в измерение. Поэтому используем кабель с большим сечением жил, либо датчик с сопротивлением 100 или 1000 Ом.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •