ТРМ 202
Мне необходимо регулировать давление в трубопроводе с помощью преобразователя частоты и датчка обратной связь по давлению.
Задачи вот какие:
1) на входе насоса рабочее давление должно быть не менее 0,6 бар (это легко реализуется с помощью ТРМ-202, его релейным выходом);
2) поддержание давления на выходе насоса по уставке.
Вопрос такой - возможно ли создать такой алгоритм используя аналоговый выход ТРМ-202: датчик замеряет давление и передаёт сигнал 4-20 мА на ТРМ-202, который сравнивает его с уставкой и, в случае отклонения от уставки, повышать (понижать) выдаваемый на преобразователь частоты, управляющий электроприводом насоса, аналоговый сигнал 4-20 мА.
-
на трм202 можно реализовать такую схему. но трм может работать только по п-закону регулирования. т.е. зависимость выходного сигнала от рассогласования входного сигнала и уставки будет линейной.
-
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как задать температуру регулирования на ТРМ 202 с выходом КК. Необходимо поддерживать темпертуру в печи около 1000 град., плюс минус 5 град.
-
Супер Модератор
Для программирования ТРМ202 требуется задать след. параметры:
1) Код типа датчика: in.t1 (2) в группе Lvin
2) Уставку канала: SP1 (2) в группе LvoP. Для данного примера: SP1=1000
3) Гистерезис (отклонение от уставки) в группе LvoU: HYS1 (2). Для данного примера: HYS1=5
4) Логику работы регулятора: CmP1 (2) в группе LvoU. Для данного примера: CmP1=01
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума