Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Подключение МВ110-8АС к СПК207

  1. #11
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    В первую очередь разберитесь с контроллером. Можете даже отключить модули. Запустите на СПК любой проект из примеров, с обменом по портам. Индикаторы должны мигать.
    Не поможет - обращайтесь в техподдержку.

  2. #12

    По умолчанию

    Всем доброго времени!
    Имеется СПК207 2016 г.в. (прошивка 3.953, U-boot 3.953), также имеются 2 шт. МВ110-8АС.
    Среда CDS V3.5 SP6 Patch4, Таргет 3.5.4.20 v23
    Пытаюсь понять как опрашивать модули одновременно.
    Собранная схема "почти правильно" работает, но наверняка есть более изящные способы на языке CFC/
    проект111.jpg

  3. #13

    По умолчанию

    Если кому интересно вот файл проекта.
    Время, Архивация и Графики присутствуют.
    Вложения Вложения