Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МастерСКАДА Proface SMH и ОВЕНы

  1. #1

    Unhappy МастерСКАДА Proface SMH и ОВЕНы

    Здравствуйте ! Доброй ночи !
    У меня вопрос следующий.
    Есть АСУ ТП, в которой контроллеры разных производителей. Контроллер Segnetics, модули ОВЕН, а над ними мастером в сети Modbus RTU (RS485) - графическая панель Pro-Face. Необходимо подключить комп со СКАДой по Ethernet, такой порт есть у панели. Как же получить доступ к регистрам контроллера и модулей (через панель) ?

  2. #2

    По умолчанию

    Вам стоит обратится к производителю панели - они должны вам сказать можно ли это сделать. Панель в этом случае должна работать и в режиме Master (опрашивать модули) и в режиме Slave (отвечать на запросы SCADA). Не всякие панели могут работать в таком режиме.
    А MasterSCADA можно завести данные через ОРС или MasterLink.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.07.2011 в 08:13.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Вообще панель может быть Master/Slave. У неё 2 COM-порта и LAN. В МастерСКАДА в дереве системы Ethernet создавать :
    Система-Компьютер-Windows-Ethernet ?
    А как тогда прописывать ОВЕНы, SMH, прочие устройства ? Ведь Ethernet - только для работы с панелью получается ? Суть транзита данных ч/з панель не могу понять.
    Извините.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сашук Посмотреть сообщение
    В МастерСКАДА в дереве системы Ethernet создавать :
    Система-Компьютер-Windows-Ethernet ?
    Нет. Вам нужно воспользоваться OPC сервером, на протокол Modbus TCP.
    Посмотрите документацию http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
    В ОРС сервер прописываете нужные адреса, OPC будет их опрашивать, а SCADA опрашивать ОРС.
    Можно еще воспользоваться модулем MasterLink.
    Цитата Сообщение от Сашук Посмотреть сообщение
    А как тогда прописывать ОВЕНы, SMH, прочие устройства ? Ведь Ethernet - только для работы с панелью получается ? Суть транзита данных ч/з панель не могу понять.
    Вот по этому вопросу вам и нужно обратиться к производителю. Не факт что это вообще возможно.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    У Вас должен быть транзит - это верно...
    1. Настраиваете опрос ОВЕНов по последовательному порту. Панель мастер.
    2. Настраиваете по Ethernet опрос панели компьютером. Как передать в панели данные, полученные по последовательному порту в Ethernet - это и надо смотреть в документации на Вашу панель.

    А уж каким OPC сервером Вы будете передавать данные на ПК с Вашей панели - вопрос последний - хоть Lectus хоть MasterLink - все дело в цене на билет.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо вам всем ! Направление понятно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения