Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55

Тема: MasterScada+OWEN_OPC+AC4+МДВВ

  1. #1

    По умолчанию MasterScada+OWEN_OPC+AC4+МДВВ

    что я делаю не так? почему опрос МДВВ не идет? что д.б. сделано?

    см.картинку


    в конфигураторе МДВВ установил Modbus RTU, остальное по умолчанию..
    МДВВ включил/выключил/включил..

  2. #2

    По умолчанию

    Это вопрос скорее к ОВЕН, чем к Инсат.
    Можете попробовать установить связь через другой ОРС сервер, например через Lectus (даже без добавления в MasterSCADA - в режиме опроса).
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Могли бы Вы выложить настройки прибора и OPC сервера?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Могли бы Вы выложить настройки прибора и OPC сервера?
    в зипе конфиги опс и мдвв..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip MDVV.ZIP (1.3 Кб, Просмотров: 58)

  5. #5

    По умолчанию

    По настройкам все верно.
    У Вас данные не считываются\не записываются?
    Из простого - я бы увеличил RS.DL в конфигураторе до 10-15 мс и скорость на 115200

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    По настройкам все верно.
    У Вас данные не считываются\не записываются?
    Из простого - я бы увеличил RS.DL в конфигураторе до 10-15 мс и скорость на 115200
    спасибо, помогло. покраймере чтение/опрос идет.
    другое дело что читается какая-то фигня, но с этим позже...
    а какие настройки/задержки применить для скорости 9600?
    линия длинная, боюсь что на 115200 связи не будет.

  7. #7

    По умолчанию

    Рекомендую таки 115200. Самая стабильная скорость работы модулей.
    Сответственно скорость роняете - задержку чуть увеличиваете, но может и на 15 пройти. Все ж от среды передачи и от расстояния зависит. Стандартно RS.Dl 10-20 мс.
    По работе с МДВВ - работайте через маски (маска входов и маска выходов). И время сэкономите, и видно наглядно какой бит изменяется.
    А в MS есть блоки распаковки и запаковки битов.
    Опять же ТЭГи сэкономите.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Рекомендую таки 115200. Самая стабильная скорость работы модулей.
    Сответственно скорость роняете - задержку чуть увеличиваете, но может и на 15 пройти. Все ж от среды передачи и от расстояния зависит. Стандартно RS.Dl 10-20 мс.
    По работе с МДВВ - работайте через маски (маска входов и маска выходов). И время сэкономите, и видно наглядно какой бит изменяется.
    А в MS есть блоки распаковки и запаковки битов.
    Опять же ТЭГи сэкономите.
    всем спасибо за подсказки. разобрался, настроил, все работает.
    маски - имеется ввиду CTin и CTout? да, я именно их и юзаю.
    единственно что пока не нашел где эти самые блоки распаковки/запаковки спрятаны, как хотяб называются или могут называться?

    и огромная просьба - ткните, пожалуйста, носом в пример проекта МС где есть кнопки старт/стоп и лампы работа/стоянка. у меня уже ум за разум от всего...

  9. #9

    По умолчанию

    Видеопримеры смотрели?
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    единственно что пока не нашел где эти самые блоки распаковки/запаковки спрятаны, как хотяб называются или могут называться?
    Они находятся в палитре ФБ, на закладке "Вычисления", называются "Распаковка 32-битного значения"

    Чтобы сделать кнопки старт/стоп, добавьте команду типа "Дискретный", вытащите ее на мнемосхему - она станет кнопкой. Вызовите ее контекстное меню, затем свойства - там можно сделать ее фиксирующейся.
    Аналогично с лампочкой, делаете значение типа "Дискретный" тащите на мнемосхему (лучше правой кнопкой мыши), отпускаете в появившемся списке выбираете "Индикатор мнемонический".
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.07.2011 в 14:28.
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Видеопримеры смотрели?
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233


    Они находятся в палитре ФБ, на закладке "Вычисления", называются "Распаковка 32-битного значения"

    Чтобы сделать кнопки старт/стоп, добавьте команду типа "Дискретный", вытащите ее на мнемосхему - она станет кнопкой. Вызовите ее контекстное меню, затем свойства - там можно сделать ее фиксирующейся.
    Аналогично с лампочкой, делаете значение типа "Дискретный" тащите на мнемосхему (лучше правой кнопкой мыши), отпускаете в появившемся списке выбираете "Индикатор мнемонический".
    спасибо. получилось. но искать мнемосхему - это жесть.