Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55

Тема: MasterScada+OWEN_OPC+AC4+МДВВ

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    преобразование в двоичный - где поглядеть описание скриптовых функций и прочего?
    Скрипт - это язык C#, и поддерживает все его функции. Вам нужно смотреть справочники к этому языку.

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    p.s. а можно еще скриптик для подобного, по битовой маске, ввода числа?
    А чем вас не устраивает ФБ "Упаковка 32 битного значения"?
    Спасибо.

  2. #52

    По умолчанию

    Скрипт - это язык C#,
    да, благодарю, уже нашел, читаю.
    А чем вас не устраивает ФБ "Упаковка 32 битного значения"?
    нужно создать 32 команды, вытащить кнопки, расставить.. плюс это ведь уже будет 32выхода ФБ, в отличии от одного 32битного слова?

    еще вопрос. компилятор ST уже встроен в скаду или это отдельная позиция?

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    нужно создать 32 команды, вытащить кнопки, расставить.. плюс это ведь уже будет 32выхода ФБ, в отличии от одного 32битного слова?
    Тогда объясните что вы хотите сделать.
    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    а можно еще скриптик для подобного, по битовой маске, ввода числа?
    Ввода числа по битовой маске - это ФБ "Упаковка 32-битного значения". У него 32 входа (можно часть отключить), и одни выход. Входы в лицензии не учитываются.

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    компилятор ST уже встроен в скаду или это отдельная позиция?
    Встроен. Скрипт C# - тоже
    Спасибо.

  4. #54

    По умолчанию

    У него 32 входа (можно часть отключить), и одни выход. Входы в лицензии не учитываются.
    а выходы команд, кнопок, тоже не учитываются? а при удаленном втором, третьем и т.д. раб.местах ?

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    а выходы команд, кнопок, тоже не учитываются? а
    Не учитываются - команды, значения, модуль "событие", модуль "Расчет", входы ФБ, не подключенные выходы ФБ.

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    а при удаленном втором, третьем и т.д. раб.местах ?
    Если выход ФБ который выполняется на одном компьютере, имеет связь с переменной выполняемой на другом компьютере то это считается как связь с другим компьютером (напоминаем, что они не суммируются с другими лицензионными точками).
    Спасибо.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •