Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55

Тема: MasterScada+OWEN_OPC+AC4+МДВВ

  1. #21

    По умолчанию

    Вы имеете ввиду порядок вычисления? Можно на закладке "Опрос" назначить собственный цикл отдельному объекту.
    Спасибо.

  2. #22

    По умолчанию

    в продолжение темы.

    4хМДВВ-Modbus-AC4-OPCServer на компе №1
    езернет
    и два компа РМ операторов в локальной сетке.

    где поглядеть как сделать это и определиться какую конфигурацию скады выбрать?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    4хМДВВ-Modbus-AC4-OPCServer на компе №1
    езернет и два компа РМ операторов в локальной сетке.где поглядеть как сделать это и определиться какую конфигурацию скады выбрать?
    Создание сетевого проекта рассмотрено во втором видеопримере (часть №8).
    Чтобы определиться с конфигурацией, нужно после создания проекта, выделить систему, и на закладке "Общие" нажать на кнопку "Сформировать опции для заказа", появится окно в котором будут расписаны которые вам нужны. Скорее всего вам хватит трех версий MSRT-net-100
    Спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    как изменить отображаемое имя мнемосхемы?

    как мнемосхему перенести на/в другой объект?

    где поглядеть как получить состояние "обрыв связи с одним из приборов" ?
    Последний раз редактировалось LordN; 20.08.2011 в 00:42.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    как изменить отображаемое имя мнемосхемы?
    В режиме окна?
    У объекта, на закладке "Окна", жмете на кнопку с тремя точками (в столбце "Свойства") у нужного вам окна. Появится окно настройки - в нем можно задать заголовок.

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    как мнемосхему перенести на/в другой объект?
    А зачем?
    В принципе на закладке "Окна" есть кнопки "Экспортивать" и "Импортировать", но потребуется восстановление связей.

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    где поглядеть как получить состояние "обрыв связи с одним из приборов" ?
    Обрыв связи - это плохой признак качества переменной ("Bad" признак равен 0). Получить состояние можно несколькими путями:
    1) Когда ОРС переменная получит плохой признак качества, то появляется окно с сообщением. Соответственно оно будет отображаться в журнале
    2) Переменная, унаследовавшая плохой признак качества (например значение имеющее связь с ОРС переменной) на мнемосхеме отображается подчеркнутой.
    3) Можно использовать специальный ФБ "Вывод признаков качества", на закладке "Обработка сигналов" Палитры ФБ.
    4) Можно использовать модуль "Событие" или "Расчет". Для этого в них есть специальная функция OPCQuality( ).
    Спасибо.

  6. #26

    По умолчанию

    Благодарю. Все получилось.

    вопрос: в описании создания сетевого проекта нужно указывать IP компьютера. а нельзя ли указать имя? на тот случай, если компы имеют динамический IP.

    про обрыв связи - все, разобрался, был неправ.
    Последний раз редактировалось LordN; 20.08.2011 в 19:07.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    вопрос: в описании создания сетевого проекта нужно указывать IP компьютера. а нельзя ли указать имя?
    В принципе можно. В этом случае не нужно указывать IP вовсе - при старте компьютеры будут пытаться найти друг друга по именам заданным в проекте. В этом случае необходима настройка DCOM.
    Этот режим сложнее в настройке, эффективнее использовать IP.

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    на тот случай, если компы имеют динамический IP.
    Опишите вашу задачу подробнее. Что у вас за система?
    Спасибо.

  8. #28

    По умолчанию

    Опишите вашу задачу подробнее.
    да какие там подробности, вопрос был гипотетический. готовлюсь к разным поворотам так сказать..
    В этом случае необходима настройка DCOM.
    Этот режим сложнее в настройке, эффективнее использовать IP.
    где можно поглядеть подробности?

  9. #29

    По умолчанию

    В скаде вообщем ничего настраивать не надо - только имена задать
    Вообще механизм имен лучше не использовать, а указывать IP адреса - это надежнее
    Спасибо.

  10. #30

    По умолчанию

    В скаде вообщем ничего настраивать не надо - только имена задать
    попробовал в лоб. не получилось.
    написал просто
    ИМЯ
    в поле где был IPшник

    получил
    введены неправильные данные
    повторите ввод
    пробовал \\ИМЯ - анналогично.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя