Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58

Тема: МВ110-224.8А и входы 0-1В

  1. #1

    Question МВ110-224.8А и входы 0-1В

    Имеем свежий модуль МВ110-224.8А.
    Входы 1,3,5,7 настроены на подключение термометров сопротивления медных 50М, α = 0,00428 °С-1, а входы 2,4,6,8 на подключение активных датчиков с выходом 0..1В. Модуль запитан от ~220В. Датчики с с выходом 0..1В от блока питания =27В.

    На первый канал подключен соответствующий термометр по 3-х проводной схеме (в соответствии с РЭ) и показывает верную температуру.
    На второй канал в соответствии с РЭ для модуля ввода подключаю датчик с выходом 0..1В (плюс датчика на AI2-2, минус датчика на AI2-1). До подключения датчика измерил напряжение на его выходе +0.36В, что похоже на правду, замечу, что напряжение не "плавает". При подключении этого датчика к модулю ввода вижу ошибку или напряжение слишком велико или обрыв датчика. Если мультиметром померить напряжение на клеммах (AI2-2, AI2-1) у работающего модуля ввода при подключенном датчике, то можно увидеть плавающее напряжение от1,3 до 1.47В вместо 0.36В.
    Остальные датчики пока не подключены.

    Получается что вход 0..1В не работает нормально. Из-за чего такое может быть?

    ps Датчики подключал после загрузки конфигурации в модуль. Все подключения делались при обесточенном оборудовании. Перед подачей питания проверялась правильность подключения.
    pps За 15т.р. как-то некрасиво экономить на прецизионных резисторах, т.к. их не так просто купить, хорошо, что в этой задаче не нужны токовые входы.

  2. #2

    По умолчанию

    Что показывает мультиметр на этих входах при отключенном датчике напряжения?
    Ну и я крайне не рекомендую использовать этот режим входов. У него весьма малое входное сопротивление.

  3. #3

    По умолчанию

    Попробуйте на первые 4 входа повесить термосопротивления, а на последние 4 подавайте с датчиков напряжение.
    Через один не будет работать, у них входы I_AR общие получаются, их только 2 на 4 входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 09:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Входы 1,3,5,7 настроены на подключение термометров сопротивления медных 50М, α = 0,00428 °С-1, а входы 2,4,6,8 на подключение активных датчиков с выходом 0..1В.
    переделывайте один тип на одну "сторону", другой тип - на другую сторону. Каналы же гальванически не изолированы, связаны, у них одна общая точка. ОВЕН почему-то скромно не пишет про это

  5. #5

    По умолчанию

    И что с того, что гальванически не изолированы?

  6. #6

    По умолчанию

    тем, что любые проблемы, глюки, кривые руки и прочее - на одном канале, внесут возмущение на все остальные
    в случае разномастных каналов это усугубляется
    фиксить дефект можно до посинения, проблема может быть совсем не там, где думаешь
    поэтому лучше мухи с котлетами не смешивать, это единственный универсальный совет при работе с 8А

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    переделывайте один тип на одну "сторону", другой тип - на другую сторону. Каналы же гальванически не изолированы, связаны, у них одна общая точка. ОВЕН почему-то скромно не пишет про это
    Да нет, не скромные они совсем:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-04-05_194626306.png 
Просмотров:	46 
Размер:	51.7 Кб 
ID:	67040

    и ещё такое есть:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-04-05_194732992.png 
Просмотров:	45 
Размер:	52.4 Кб 
ID:	67041

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да нет, не скромные они совсем:
    да, скромные, как бы случайные, упоминания про общую точку в тексте РЭ встречаются.
    Но гораздо честнее было бы изначально просто написать - модуль с неизолированными каналами аналогового ввода. Про неизолированные - нет ни слова нигде.
    С аналоговым модулем это - важнейшая особенность.
    А то складывается впечатление, что ты с лёгкостью можешь миксовать их как "возжелаешь", и тебе за это ничего не будет. А даже просто слегка недостаточный контакт резистора с клеммой (напоминаю особенность клемников ОВЕН - перекошенные контактные площадки и зажать сильно разные по диаметру два провода очень напряжно) - и у тебя падают все соседние каналы

  9. #9

    По умолчанию

    А это кто то скрывает, не изолированность?
    Миксую, резистивные и токовые датчики - проблем нет.
    Перекошенные контактные шайбы - это стандартный подход, применяется в контакторах, например.
    Если Вы имеете базовое образование в электротехнике, то должны знать, что шунт должен неразрывно подключаться к токовой, а не измерительной цепи. Иначе при его повреждении измеритель выходит из строя. Зажимайте шунт в наконечники с проводами.
    Последний раз редактировалось ASo; 05.04.2023 в 19:41.

  10. #10

    По умолчанию

    А это кто то скрывает, не изолированность?
    ещё раз - где в названии модуля написано - неизолированные каналы?
    миксуйте, рад за вас.
    не надо мне рассказывать про электротехнику и докапываться до примера, через мои руки прошло порядка 150 модулей, более капризного и геморного прибора я не встречал. И не надо рассказывать про идеальные абстрактные условия, в реальной жизни всё гораздо жёстче бывает, как бы ты не хотел другого
    Иначе при его повреждении измеритель выходит из строя.
    вот про это я и говорю у сапёра и то больше шансов живым остаться, чем тут при малейшей оплошности тупо спалить весь модуль

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:02
  3. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 15:04
  4. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49
  5. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •