Тема: Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?

  1. #1

    По умолчанию Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?

    Собственно вопрос:
    Можно ли подключать температурный датчик Pt1000 витой парой по трехпроводной схеме, а по остальным проводам еще запускать 24 вольта постоянки.
    Просто нужно к ПЛК подключить датчик Pt1000 и дополнительно возле датчика организовать 1 дискретный вход и один выход(точнее сигнальную лампочку), цена вопроса немаловажна чтоб тянуть кучу проводов.

    Каковы мнения спецов???

  2. #2

    По умолчанию

    Однажды делали 15-20 м (не от хорошей жизни) - работало нормально.
    1. По одной паре включаете/выключаете лампочку.
    2. Оставшиеся три пары используем как три проводника для реализации трёх проводного подключения датчика температуры.
    P. S. Скажите сколько метров до датчика. И разумеется могу упомянуть что правильно использовать МКЭШ 3х0,75 и тд.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Да я тоже подключал, причем метров 70 (тоже не от хорошей жизни), но по схеме: На трех проводах датчик, а на оставшиеся пять две кнопки (на входы ПЛК) и два светодиода 24В с ПЛК (с общим минусом или плюсом, неважно).
    В принципе тоже все работает, никаких скачков температуры незамечено,
    и показания тоже вроде правильные.

    Вот и стало интересно правильно это или нет. Может есть какие-то подводные камни, может я чего не учел.

    Просто МКЭШ раза в 3-4 дороже витой пары, и не исключает ее использование т.к. доп сигналы тоже нужны.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Только:
    (Gans пишет)
    " И разумеется могу упомянуть что правильно использовать МКЭШ 3х0,75 и тд."

    и будет Вам счастье

  5. #5

    По умолчанию

    Ниужели никто незнает, и не может дать обоснованный ответ???
    Или все привыкли делать по принципу: если заработало - значит можно???

    Витая пара:
    Сечение жил - 0,5мм
    Сопротивление постоянному току - не более 96 Ом/км

    Следовательно даже при подключении по двухпроводной схеме вносимая погрешность около +0,25 градуса на каждые 100м кабеля.
    Трехпроводная же схема подключения призвана компенсировать эту погрешность.
    В руководстве по эксплуатации к модулю МВ110-224.8А сказано только:
    "достаточно использовать одинаковые провода равной длины"

  6. #6

    По умолчанию

    Я думаю экспертный ответ надо в книжках поискать.
    Из сухого остатка (из образования) кабель тянется простым кабелем МКЭШ. Линии должны быть одинаковыми. Датчики малого сопротивления тянутся тремя проводами.
    Не у кого же не вызывает вопрос - можно ли тянуть RS485 не витой парой... И обоснование этому в книжках точно есть.

  7. #7

    По умолчанию

    А вот, что пишут про подключение термометров сопротивления в РЭ к ПЛК-63.
    Запрещается прокладывать рядом с кабелями, создающими импульсные помехи (а включение лампочки их создаст).
    Понятно, что помехи можно отфильтровать и.т.д., но Вы же хотели услышать официальную версию.
    Вобщем, в приложенном файле есть многое по Вашему вопросу.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kolyan; 19.07.2011 в 12:55.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А вот, что пишут про подключение термометров сопротивления в РЭ к ПЛК-63.
    Запрещается прокладывать рядом с кабелями, создающими импульсные помехи (а включение лампочки их создаст).
    Понятно, что помехи можно отфильтровать и.т.д., но Вы же хотели услышать официальную версию.
    Вобщем, в приложенном файле есть многое по Вашему вопросу.
    По моему шикарно написаны рекомендации как избежать сложностей при подключении...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    По моему шикарно написаны рекомендации как избежать сложностей при подключении...
    Да - и сложностей при подключении - и вообще, правильно эти подключения создать.
    Мне кажется, в этом РЭ даны исчерпывающие ответы.

  10. #10

    По умолчанию

    Подключение датчиков по 3-х проводной схеме обусловлено (было раньше) мостовой схемой измерения, где по 3-му проводу подавалось питание на датчик и сопротивление линии компенсировалось (при условии что линии равны по сопротивлению, для этого использовались манганиновые катушки с помощью которых сопротивление плеча подгонялось до 15 ом), сейчас схемы измерения изменились. я не видел на каком принципе построена схема измерения тем-ры у ОВЕНа, но с трёх-проводная схема дает более правильны показания чем двух, даже если ввести константу то сопротивление линии будет меняться в зависимости от температуры окр. среды, линии должны не превышать более 150 м, минимальное сечение 0.75 мм, комбинировать можно только с постоянным напряжением(током), переменное магнитное поле наведет вам 1.5 вольта на 100 метрах легко, если нужно длиннее ставте преобразователи сопротивление-ток (таблетки).