Показано с 1 по 4 из 4

Тема: есть ли возможность широковещательного запроса параметра от приборов?

  1. #1

    Question есть ли возможность широковещательного запроса параметра от приборов?

    например для считывания температуры сразу у всех ТРМ201 а на приёме раскидать эти значения в соответствии с адресами?

  2. #2

    По умолчанию

    нет, 485 интерфейс не предполагает такого варианта опроса, нет механизма разрешения коллизий.

  3. #3

    По умолчанию

    я ведь непросто задал

    из официального

    ОПИСАНИЕ
    протокола обмена между ПЭВМ
    и приборами ОВЕН

    стр. 6
    В одноканальном приборе такой узел единственный, и поэтому 11-битный адрес относится ко всему прибору. Многоканальный прибор с любой сложностью внутренней иерархической структуры благодаря использованию одномерной индексации, с точки зрения сети, рассматривается как несколько одноканальных приборов с расположенными подряд адресами. В качестве "общего", или Базового адреса прибора берется 11-битный адрес "младшего" канала.
    Единственным исключением является посылка широковещательного адреса, который служит для передачи сообщения всем приборам одновременно. В этом случае в базовом адресе прибора посылаются все «1», а значение дополнительного игнорируется.
    Последний раз редактировалось tashkinov; 21.12.2007 в 13:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Нет - это невозможно. Команда работатет только для параметра "APLY" - применить новую настройку сетевых параметров.