Тема: Прошу помощи. Ошибки в области ввода/вывода

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Только в Московском СЦ за денюжку (разница в стоимости контроллеров + работа).
    2. Значит причина действительно в ограничении памяти.
    Спасибо всем!

  2. #12

    Post

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    рекомендую для настройки обмена работать на в PLC Configuration, а программно, используя библиотеки Owen.lib и ModBus.lib
    Перерыл форум.. но вопросы не ушли:
    В описании библиотеки Modbus.lib есть только раздел 2 "Режим Master", а как программно реализовать режим Slave?
    В описании и примерах режима Мастер не нашел переменные, чтобы настроить работу по порту TCP.

    (ПЛК110-30.P-L)

    С уважением.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    modbus.lib я читал только для modbusRTU, а по поводу ТСР возьмите за основу веб-сервер как работать с сокетами и при получении запроса нужно будет его разобрать согласно правил модбаса и затем собрать ответ и отправить, так что библиотека пригодится в качестве примера

  4. #14

    По умолчанию

    Библиотека действительно только для RS. Для Ethernet нужны сокеты.