Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК154+МВА8+ТРМ202 и МСД100

  1. #1

    По умолчанию ПЛК154+МВА8+ТРМ202 и МСД100

    Добрый день!

    Есть ПЛК154, два МВА8 и два ТРМ202.
    Все это дело работает по модбасу (плк собирает и обрабатывает аналоговые данные). На Debug порту висит ИП320.

    Возникла задача архивировать аналоговые данные. система была переведена на протокол "овен". МСД-100 подключен в сеть в режиме Spy. Светодиод RS1 моргает.

    Как вытянуть данные с сети?
    Пытаюсь для начала прочитать хотя-бы с 1-го входа одного из МВА (сет.адрес: 8).
    Настройки канала:
    Канал: Овен8
    Сетевой адрес: 8
    Хеш: 7F46
    Индекс: 0
    Формат регистра: Float
    Помогите, хотя-бы, с одним каналом разобраться.
    Заодно, подскажите, пожалуйста, настройки для считывания с ТРМ202.

  2. #2

    По умолчанию

    Hesh - Read
    Формат Float+time
    Скачайте подробную инструкцию с форума ПЛК\примеры программ и полезности.

  3. #3

    По умолчанию

    Это настройки ПЛК.

    Я пытаюсь затянуть данные в архиватор.
    Что писать в конфигураторе МСД?
    Там нет регистра типа флоат+тайм, а хеш задается числом
    Последний раз редактировалось WishMaster; 07.07.2011 в 22:26.

  4. #4

    По умолчанию

    ПРО МСД не скажу - не знаю. Эт Вам надо было тему в другой ветке заводить...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ПРО МСД не скажу - не знаю. Эт Вам надо было тему в другой ветке заводить...
    Если МСД в соответствии с документацией поддерживает протокол ОВЕН, то настраиваем на ОВЕН-SPY и подслушиваем о чем там в сети трепятся :-)
    P. S. Вроде как даже маленьких проблем не просматривается. Правда с МСД я не работал, но выше указанное решение из документации наиболее простое.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Если МСД в соответствии с документацией поддерживает протокол ОВЕН, то настраиваем на ОВЕН-SPY и подслушиваем о чем там в сети трепятся :-)
    P. S. Вроде как даже маленьких проблем не просматривается. Правда с МСД я не работал, но выше указанное решение из документации наиболее простое.
    Вот я и пытаюсь настроить этот спай. Он все слышыт, судя по миганию РС1.
    как из всего услышанного выбрать нужное - вот в чем причина создания сей темы.

    P.S. (offtop): в связи кодесис и плк через гсм модевы тоже проблем не просматривалось. Но заработало оно у меня только 2 раза
    Последний раз редактировалось WishMaster; 08.07.2011 в 09:57.

  7. #7

    По умолчанию

    Тогда вся проблема сводится к конфигурированию МСД. Значит надо писать новый вопрос в ветке которую имел ввиду Николаев Андрей.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    Lightbulb

    Я сюда обращался за помощью в конфигурировании приборов, а не за советом, в какой ветке писать.
    В общем, с помощью Харьковской тех-поддержки, проблема решена. И так:

    ПЛК мастер слушает МВА8. Для каждого входа добавляем Float_variable+Time_(listen).
    Длина адреса: 8
    Адрес: адрес прибора в сети + номер входа (нумерация входов – с нуля)
    Хеш имя: read
    Индекс: 0
    Использ.индекс: нет
    Тип перемен.: Float
    Остальное – я не менял.

    ПЛК мастер слушает ТРМ202. Для каждого входа добавляем Float_variable_(listen).
    Длина адреса: 8
    Адрес: адрес прибора в сети для 1 канала, (адрес прибора в сети + 1) для 2 канала
    Хеш имя: pv
    Индекс: 0
    Использ.индекс: нет
    Тип перемен.: Float PIC
    Остальное – я не менял.

    Кроме того, нужно архивировать переменные, которые вырабатываются в самом ПЛК. Для каждой переменной создаем регистр Float_variable_(write).
    Длина адреса: 8
    Адрес: значение, не совпадающее с остальными адресами, любое число
    Хеш имя: r.oe
    Индекс: 0
    Использ.индекс: нет
    Тип перемен.: Float PIC
    Остальное – я не менял.

    Теперь самое интересное: настройка МСД-100.
    Считываем данные с МВА8:
    Канал№*: Овен8
    Архивирование: Вкл.
    Сетевой адрес: адрес прибора в сети + номер входа (нумерация входов – с нуля)
    Хеш: 8784
    Индекс: 255
    Формат регистра: FloatInv
    Порог: на свое усмотрение
    Время ожидания: 10000

    Считываем данные с ТРМ202:
    Канал№*: Овен8
    Архивирование: Вкл.
    Сетевой адрес: адрес прибора в сети для 1 канала, (адрес прибора в сети + 1) для 2 канала
    Хеш: B8DF
    Индекс: 255
    Формат регистра: FloatInv
    Порог: на свое усмотрение
    Время ожидания: 10000

    Считываем переменные с ПЛК:
    Канал№*: Овен8
    Архивирование: Вкл.
    Сетевой адрес: значение, которое мы задали при создании переменной
    Хеш: E894
    Индекс: 255
    Формат регистра: FloatInv
    Порог: на свое усмотрение
    Время ожидания: 10000

    Вот, примерно так