Тема: Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000

    Здравствуйте коллеги.

    Столкнулся с проблемой: хочу с помощью ПЛК 160-У-4 измерять температуру датчиком Pt1000. А в конфигурации ПЛК Fast analog inputs - [FIX] а не [SLOT], т.е. нет модуля «Датчик унифицированного сигнала» (Unified Signal Sensor).

    Информация ПЛК:
    PLC_Info.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    у вас датчик выдает в контроллер 4..20мА?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    у вас датчик выдает в контроллер 4..20мА?
    Разумеется нет, оттого и правду ищу

    Или придётся "мудрить" и подавать на датчик например 12VDC с "креночки" и мерить ПЛК ток?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morcat Посмотреть сообщение
    Разумеется нет, оттого и правду ищу

    Или придётся "мудрить" и подавать на датчик например 12VDC с "креночки" и мерить ПЛК ток?
    Последняя строка - откровенная глупость. Вам нужен нормирующий преобразователь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Последняя строка - откровенная глупость. Вам нужен нормирующий преобразователь.
    Честно говоря надеялся обойтись без НПТ. Проектанты не заложили, датчики прям к ПЛК подвели блин...

    Стоимость НПТ совсем не радует - это для каждого-то датчика

    Т.е. всё зависит от конфигурации ПЛК: Fast analog inputs должно быть [SLOT] чтобы датчик напрямую подключить. В противном случае - применение нормирующего преобразователя.

  6. #6

    По умолчанию

    либо меняйте контроллер, либо меняйте датчики на унифицированные либо применяйте НПТ
    Цитата Сообщение от morcat Посмотреть сообщение
    Проектанты не заложили, датчики прям к ПЛК подвели блин...
    специалисты наверно

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    либо меняйте контроллер, либо меняйте датчики на унифицированные либо применяйте НПТ
    Добавить нечего. Всем спасибо!

    P.S. Ещё раз всем бдительности & внимательности

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте Morcat
    а может приобрести модуль ввода МВА8 или МВ110-8А?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    а может приобрести модуль ввода МВА8 или МВ110-8А?
    Идея хорошая, только вот боюсь не справлюсь с обменом по RS-485, очень мало времени на освоение, да и надёжность снижается по сравнению с прямым подключением через НПТ-1... Хотя может быть я и ошибаюсь

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Итак НПТ-1 появился, но легче не стало: не могу выйти на измерение температуры.
    Схема подключения такая (Rн=250 Ом):

    PLC+NPT.jpg

    Конфигуратор НПТ (датчик Pt1000):

    NPT_Config.jpg

    Перепробовал множество вариантов по заданию границ преобразования. Этот момент вообще не ясен. В документации сказано
    в поле 2 задать границы преобразования температуры в токовый сигнал (см. пункт«Режим работы ЦАП»). В нашем примере значению температуры -232oС будет соответствовать ток 4 мА, а значению температуры 1100oС-ток 20 мА;
    Откуда эти цифры???
    Как задать Min FV и Max FV в параметрах канала ПЛК?

    Я установил Min FV=-50, Max FV=120, такими же сделал границы преобразования в НПТ1 + сигнал 0..20мА на НПТ1 и ПЛК160. В итоге на входе получаю -7.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. ТРМ200 и Pt1000?
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:07
  3. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  4. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1