Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.

  1. #1

    По умолчанию Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.

    Здравствуйте господа! Подскажите насколько правильно подобрано оборудование.
    Задача такова. У клиента двухэтажное здание. Зимой в целях экономии он ручками крутит кран отопления, то больше то меньше, чтоб температура в здании была комфортной. тем самым еще и деньги свои экономит.
    предполагается поставить ему в самом простом варианте ПИД регулятор ТРМ-10 с универсальным входом и выходами: 0-10 В, Р. Электропривод Белимо. Датчик температуры воздуха вешаем где нить в коридоре (допустим что в среднем у нас температура по всему зданию одинакова).

    Это самый простой вариант. Не хочется просто заморачиваться с регуляторами работающими по наружной температуре, температуре воды и так далее...ведь клиент в принципе сейчас тоже самое делает руками опираясь на своё восприятие температуры воздуха в здании., что и десятый трм делал бы сам.
    Каковы Ваши мысли на этот счёт?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
    Здравствуйте господа! Подскажите насколько правильно подобрано оборудование.
    Задача такова. У клиента двухэтажное здание. Зимой в целях экономии он ручками крутит кран отопления, то больше то меньше, чтоб температура в здании была комфортной. тем самым еще и деньги свои экономит.
    предполагается поставить ему в самом простом варианте ПИД регулятор ТРМ-10 с универсальным входом и выходами: 0-10 В, Р. Электропривод Белимо. Датчик температуры воздуха вешаем где нить в коридоре (допустим что в среднем у нас температура по всему зданию одинакова).

    Это самый простой вариант. Не хочется просто заморачиваться с регуляторами работающими по наружной температуре, температуре воды и так далее...ведь клиент в принципе сейчас тоже самое делает руками опираясь на своё восприятие температуры воздуха в здании., что и десятый трм делал бы сам.
    Каковы Ваши мысли на этот счёт?
    А зачем ПИД?
    Можно на каждую батарею поставить механический автоматический регулятор.
    И в каждой комнате будет отдельно поддерживаться комфортная температура.

    Например, вот такой:
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    вот именно !.Пробовал у себя регулировать отопление в доме по датчику установленному в спальне.В ней хорошо ,в другой холодно ,в третьей жарко.В общем ни комфорта ,не экономии.Ставил обычный биметаллический датчик -500р.В современных котлах уже есть встроенный таймер недельный ,где можно задавать температуру по часам и дням недели.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    вот именно !.Пробовал у себя регулировать отопление в доме по датчику установленному в спальне.В ней хорошо ,в другой холодно ,в третьей жарко.В общем ни комфорта ,не экономии.Ставил обычный биметаллический датчик -500р.В современных котлах уже есть встроенный таймер недельный ,где можно задавать температуру по часам и дням недели.

    Целью ставится избавление заказчика от постоянного ежедневного кручения вентиля у себя в теплоузле. Ставить на каждый радиатор отопления по регулятору механическому, слишком накладно получается, в здании все радиаторы с трубами старые, если что то переделывать или врезать, то много заморок и по времени в частности. Заказчик вручную крутит свой вентиль, значит сам добиватеся комфортной температуры в здании, и ему хорошо. Теперь мы хотим чтоб за него это делал ТРМ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
    Целью ставится избавление заказчика от постоянного ежедневного кручения вентиля у себя в теплоузле. Ставить на каждый радиатор отопления по регулятору механическому, слишком накладно получается, в здании все радиаторы с трубами старые, если что то переделывать или врезать, то много заморок и по времени в частности. Заказчик вручную крутит свой вентиль, значит сам добиватеся комфортной температуры в здании, и ему хорошо. Теперь мы хотим чтоб за него это делал ТРМ.
    А привод с аналоговым управлением?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
    Целью ставится избавление заказчика от постоянного ежедневного кручения вентиля у себя в теплоузле. Ставить на каждый радиатор отопления по регулятору механическому, слишком накладно получается, в здании все радиаторы с трубами старые, если что то переделывать или врезать, то много заморок и по времени в частности. Заказчик вручную крутит свой вентиль, значит сам добиватеся комфортной температуры в здании, и ему хорошо. Теперь мы хотим чтоб за него это делал ТРМ.
    так у него котел какой? может не вентиль крутить ,а котлом управлять по реле температуры(датчику),циркуляционным насосом.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 20:30.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А привод с аналоговым управлением?
    да, управляется напряжением 0-10 В.


    и котла у заказчика нет. его здании с советских времен подключено к центральной системе отопления города.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    с этого надо было и начинать
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    В принципе, ТРМ+ датчик - нормальное решение...

  10. #10

    По умолчанию

    Лучше каскадное регулирование темп. подающей воды.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •