    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    А да, этот простой супервизор питания я как-то и не обдумал. Ну, надо бы по свободе проверить, что произойдет быстрее: ПЛК получит сигнал от этого реле и спрячет переменные во флешь, или ПЛК умрет раньше, чем отпустится контакт реле.
    Тут в 24-вольтовыми ПЛК как-то можно еще выкрутиться: увеличить мощность блока питания и на его конденсаторах пожить еще чуток после сигнала от реле. А вот при ПЛК100-220 остается только уповать на конечную скорость падения напряжения во внутреннем блоке питания ПЛК.
    Може кто уже проделывал такие эксперименты?
    Осталось обдумать использование самого простого бесперебойника и можно бежать за горилкой и салом.

  2. #22
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    можно бежать за горилкой и салом.
    Можно, давай, только быстрячком
    Разные проекты бывают, коллега. Если это серия, то стоимость бесперебойника не кажется такой уж малой. Не говоря уже о сомнительной надежности этого решения в условиях не отключения, а кратковременных провалов (я говорю о недорогих бесперебойниках, которые тупо пропускают вход на выход в нормальных условиях).
    То есть, да, это решение. Но мне оно не нравится.
    Сейчас я обошелся без мониторинга питания. Принял комплекс мер, принял ПЛК как он есть. Маємо що маємо, как говаривал наш президент Кравчук

  3. #23

    По умолчанию

    drvlas >>>> Мы тоже по началу надеялись все на нормальную работу аккумов, потом как пошло, как ловина, а еще подкинули клиентов, уу которых три копейки и нужно все принимать. Короче городим везде серваки со скадой+Линух+ бесперебойник. Вот туда льем данные, после пропадания питания, все оттудова читаем. Linuxовые машинки все с UPSками с интерфейсом. Но это не работа. Есть объекты, где такое не согласны оплачивать, просто тупо ездим и меняем контроллеры со сдохшими батареями, на контроллеры с замененными. Иногда бывает, что просто раскаканный целый день, когда два три звонка и поехал в рейд..... На одном поменял, ПЛК на свой, приехал, перепаял аккум, поехал на следующий.......Просто выкашивает......

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Глядя как "наболело" у Едика, это судя по количеству его сообщений за вчерашний день в разных ветках форума про извечную проблему с аккумуляторами в ПЛК
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136509
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136149
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136508
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136506
    Еще раз убеждаюсь в правильности того, что я изначально решил для себя хранить настройки не в ретайн переменных, а в энергонезависимой памяти СП270.
    Если ПЛК мастер, то вообще просто - сохраняем переменные по изменению сразу в регистрах PFW панели, а при включении ПЛК читаем их от туда.
    Если панель мастер, то так http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F2%E0%E9%ED
    А мне говорили, что так делают только фанаты .
    Конечно этот способ применим если панель используется. За одно решаются "параноидальные" желания предотвратить клонирование программы из ПЛК заказчиком. Причем без использования самопальных примочек типа этой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135790
    Клонировать проект из СП270 нельзя, а без клона панели простое копирование скомпилированного проекта из оригинального ПЛК а другой не имеет смысла.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ...
    ...
    ...
    Конечно этот способ применим если панель используется. За одно решаются "параноидальные" желания предотвратить клонирование программы из ПЛК заказчиком. Причем без использования самопальных примочек типа этой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135790
    Клонировать проект из СП270 нельзя, а без клона панели простое копирование скомпилированного проекта из оригинального ПЛК а другой не имеет смысла.
    Круто
    с панелью мне сталкиваться не приходилось
    наверно да
    наверно этот вариант покруче моего будет
    энергонезависимой памяти СП270 4 кб (влезет много)

    а с ИП320 такой финт не прокатит?
    Последний раз редактировалось ongleb; 08.05.2014 в 11:12.

  6. #26
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ongleb Посмотреть сообщение
    Круто
    с панелью мне сталкиваться не приходилось
    наверно да
    наверно этот вариант покруче моего будет
    энергонезависимой памяти СП270 4 кб (влезет много)

    а с ИП320 такой финт не прокатит?
    У ИП320 нет энергонезависимой памяти и нет возможности создавать макросы.
    Размер энергонезависимой памяти у СП270 больше 4 кб, диапазон адресов регистров PFW 0...1 000 000.