Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Регулирование температуры пара

  1. #1

    По умолчанию Регулирование температуры пара

    Здравствуйте. Есть специальные кассеты для изготовления бетонных плит в них по технологии надо подавать пар T=98 ГР Цельсия. Каким прибором(RS485), датчиками и клапаном посоветуете воспльзоваться. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Как точно нужно поддерживать тем-ру?
    Клапан отсечной (закрыт/открыт) или запорно-регулирующий (принимает не только крайнее положения, но и промежуточное)?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию давление насыщения

    о температуре можно судить по давлению в камере
    либо по термометру в конденсатосборнике

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2008
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    о температуре можно судить по давлению в камере
    либо по термометру в конденсатосборнике
    Зачем такие сложности? Если пар подаётся циклически и не постоянно присутствует в подающем трубопроводе, то лучше иметь контроль температуры на источнике пара.
    Интернет-ресурс для проектировщиков Беларуси http://www.proektant.by

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    Arrow пар 98°С

    ЧЁ то мне кажется что то не так. Пар если это пар при норм. давл. атмосферы имеет температуру всяк больше 100°С. Конечно речь идет о температуре объекта 98°С и сточки зрения управления лучше по-моему аналоговое, а не 2-позиционнное. Иначе раскачаем пар.

  6. #6

    Smile Регулируется просто!

    Для управления прибор ТРМ 12,
    исполнительное устройство вентиль КЗР.
    Все есть в ОВЕНе.
    Подбираете константы ПИД регулятора и вперед.
    Я их десятками на пар ставлю. Только
    перед КЗР нужен фильтр. Если окалина попадает
    под прокладку вентиля, приходится его разбирать
    и чистить.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    ЧЁ то мне кажется что то не так. Пар если это пар при норм. давл. атмосферы имеет температуру всяк больше 100°С. Конечно речь идет о температуре объекта 98°С и сточки зрения управления лучше по-моему аналоговое, а не 2-позиционнное. Иначе раскачаем пар.

    1. Что имеется ввиду под словами - раскачаем пар? (меня напугала эта фраза, о чем идет речь?)

    У меня сходная задача. Но планирую поставить отсечные клапаны (Ду 32 мм). Давление в линии около 1-1,5 Атм., в связи с этим -

    2. Никто не подскажет, применение отсечных клапанов чем нибудь чревато? (Тех. процесс: пар подается в паровые рубашки. В них же врезаны датчики температуры. Надо чтоб просто темп была не выше заданной). Я понимаю, что 4-20 мА лучше, и т.д. Но с точки зрения обслуживания - клапана для заказчика проще, чем задвижка с позиционером. Да и дешевле.
    Сам собой выплыл вопрос 3.
    ПИД-регулятор может применяться только при аналоговом управлении (4-20, к примеру), или он (регулятор) может осуществлять более-менее плавную подстройку под заданную температуру, даже есть применяется релейный выход (исполн. механизм - отсечной клапан)?

  8. #8

    По умолчанию

    Регулирование температуры в паровой рубашке можно вести ПИД-регулятором ТРМ10. На его вход подключается датчик температуры, на релейный выход через промежуточное реле - электромагнитный клапан подачи пара в рубашку. Система будет работать в импульсном режиме, подавая пар в рубашку на время, зависящее от разности задания и температуры в рубашке (чем ниже температура, тем больше время подачи пара в рубашку). Получается дёшево и сердито. Кстати, регулирование температуре в котле или печи, оснащёнными комплектными газовыми горелками можно вести в импульсном режиме.
    Последний раз редактировалось Василий Георгиев; 10.07.2008 в 11:44.