Использую панель СП270 в качестве мастера и ПЛК100 в качестве слейва через RS232-Debug. Всё работает замечательно.

Если отключить питание (на СП270 и на ПЛК), то, пока ПЛК сидит на аккуме, повторное включение питание ни к чему плохому не приводит.

НО! Если питание отключить надолго (чтоб аккум в ПЛК разрядился), то при включении, СП270 начинает опрашивать ПЛК, а ПЛК начинает в порт RS232-Debug что-то выплёвывать в течении ~10 секунд (наверное загрузчик пытается установить связь с компом).
В результате этой коллизии, порт Debug отваливается напрочь. Чтобы его оживить, нужно выключить ПЛК, отключить СП270 (master) от ПЛК, подождать пока аккум сядет, снова включить ПЛК, подождать 20 сек и подключить панель к порту Debug.

Как правильно поступить в такой ситуации? Можно ли в СП270 сделать задержку опроса при старте? Можно ли в ПЛК отключить "функцию debug порта debug"?