Тема: не работает ПЛК100- нет связи, промаргивают все светодиоды

  1. #1

    По умолчанию не работает ПЛК100- нет связи, промаргивают все светодиоды

    добрый день,
    подскажите что могло случится с ПЛК100-24.P-L, перестал запускаться, по ethernet не связаться, промаргивают все светодиоды с частотой раз в 2 секунды и пикает динамик. Последняя программа, записанная в контроллер - пустой проект с добавленным modbus-slave устройством. Перезапускать сбросом и убирать boot программу (сбросом+стартом) пробовал. Что такое с ним может быть?
    спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Когда покупали контроллер? Не роняли?
    Похоже на отсутствие связи с одной из плат.
    Если возможность есть - снимите лог гипертерминала

  3. #3

    По умолчанию

    Покупали давно, но почти не эксплуатировали. Год выпуска стоит 2008.
    Не роняли, хотя было сильное желание его чем-нибудь стукнуть тяжелым, после того, как вдруг перестал работать. Межплатные соединения шевелили по-всякому, не помогло.
    Я правильно понимаю, что для снятия лога нужен специальный кабель, для подключения к debug разъему на передней панели, через обычный rs-232 сбоку нельзя подключиться?

  4. #4

    По умолчанию

    Кабель не специальный - из комплекта поставки (схема в РЭ есть). Через боковой нельзя.
    Оставляли ПЛК включенным на пару часов?

  5. #5

    По умолчанию

    Оставляли ПЛК включенным на пару часов?
    вы имеете ввиду, оставляли включенным, когда он еще работал? да, был включен несколько часов, работала программа.

    схема в РЭ есть
    РЭ это что??

  6. #6

    По умолчанию

    РЭ - руководство по эксплуатации. В нем есть схема распайки кабеля КС1 - кабель, который идет в комплекте поставки.