    Question как правильно подключить в сеть приборы?

    есть около 30 приборов ТРМ 201 и ТРМ138 .. находятся все рядом ... к компу подключаются через АС3 М ...

    как правильно завязать их в сеть ... ?
    кабель от преобразователя до клемника рядом с ними и их все паралельно?
    на один из них обязательно ставить согласующее сопротивление?
    как его подбирать ?
    а если подобрали то со стороны АС3 М тоже такое же надо?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Приборы объединяютсявсеть по интерфейсу RS-485. В интернете можно найти огромное количество документации по правилам разводки данного интерфейса. Если отвечать коротко, то выглядит это так:
    - Все приборы подключаются последовательно кодной двупроводной шине А и В (при этом все клемы А должны быть подключены к одному проводу, а все В к другому).

    - Шина представляет из себя витую пару. Используют разные,кто-то в целях экономии прокладывает обычную витую пару 5-ой категории (которой прокладывают компьютерные сети). А по правилам, должна использоваться специальная, промышленная витая пара (такуюможно посмотреть в спецкабель).

    - По правилам разводки сети RS-485, в конце линии обязательно должен быть установлен согласующий резистор. Сопротивление резистора выбирается в зависимости от волнового сопротивления проводов. Если Вы экономите (5-я катекогия), то волновое сопротивление такого кабеля составляет 100 Ом. Значит в конце линии связи (шунтирующий резистор на самом последнем приборе в сети) устанавливаете резистор равный 100 Ом. Если выбираете промышленную витую пару, то сопротивление ставите 120 Ом.

    - Опять же, по правилам разводки, согласующий резистор с одинаковыми номиналами устанавливается сдвух концов линии. Скажемтак, чаще достаточно установить1 резистор с противоположного конца преобразователя.


    P.S. Просим прощения за такую задержку с ответом...
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 20.12.2007 в 23:21.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    Cool

    спасибо за ответ .. а как определить какой прибор последний ,если они будут подключены все в одной точке ? или уж на кого глаз ляжет тот и станет последним

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию


    как я понимаю этот вариант всёж неуместен ...

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    Red face

    а как этого нехотелось но всёж надо делать так ..



    хотя отрезки можду приборами и мамой основной линии будут короткие и это так некрасиво будет выглядеть

  6. #6

    По умолчанию

    Если у вас короткие линии, то можете подключить и так как на вашем первом рисунке и без оконечных сопротивлений.

  7. #7

    По умолчанию

    от АС3 м до места разветвления типа звезда метров 5 , но ведь проводники в точке соединения разной длинны неприведёт это к каше в итоге когда их много ( они от 1 м до 3-х )

  8. #8

    По умолчанию

    думаю, что все получится... самая большая проблема - это потери на контактах.